Здравствуйте!
Датчик пробрёл какой советовали Pt1000. Подключил к пр200, температуру выдаёт. Откалибровал.
Такой вопрос:
- как сделать чтоб по достижении определенной температуры включалась реле Q1?
Здравствуйте!
Датчик пробрёл какой советовали Pt1000. Подключил к пр200, температуру выдаёт. Откалибровал.
Такой вопрос:
- как сделать чтоб по достижении определенной температуры включалась реле Q1?
В константе значение 100 это что? Градусы или Омы?
Всё разобрался
Подскажите как элементы на схеме сделать меньше?
Уменьшить масштаб. Или измените размеры "холста" Кликните ПКМ и задайте нужные параметры.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 19.09.2023 в 20:01.
И ещё как сделать гистерезис? Чтоб реле не дребежало
Масштаб увеличивает или уменьшает всю картинку
С гистерезисом разобрался
Значит дело пошло. Теперь выводите показания температуры на "Экран". Также можно ( то есть даже нужно) вывести на "Экран" "уставку" и "гистерезис"
Не плохо также и состояние реле "вывести" на экран. Что бы каждый раз не запускать комп с ОЛ,а делать все изменения с кнопок ПР 200. То есть уходите от "констант" и делайте все параметры "изменяемыми". Учиться-так учиться.
Я так и не понял,что у Вас за датчик. Но если термосопротивление-то макрос из "Менеджера компонентов" на Pt1000 использовать надо. Ибо в этом макросе задаётся параметр сопротивления самих проводов. Не правильно заданный параметр может существенно сказаться на погрешности. Если нужен датчик для "учения" то могу предложить PTC 100.
Параметры надо смотреть по "Справочнику",а цену не знаю(достался по случаю). Но всяком случае температуру в комнате показывает точно.