Приветствую.
Возникла такая ситуация в связке ПР103-24.1610.03.1.0 + ПРМ-220.1
Проблема с аналоговыми входами, настроенными на сигнал 0-10в
В нормальной работе, значения на входах соответствуют действительности.
Время от времени происходит сбой. После сбоя значения начинают завышаться. Завышаться, примерно, в 10 раз. То есть заместо ожидаемого давления 300мБар, получаем 3000мБар.
Снятие и возобновление питания помогает вернуть всё обратно.
Время проявления глюка от подачи питания не постоянно. Было и через 30с случалось а тут около получаса отработали. Думал уже, что прошло.
В щите автоматики установлен контроллер (китайский) Сименс и Данфос. Сигналы на аналоговые входы ПР103 берутся от датчиков подключённых к вышеуказанным контроллерам. AI1 и AI2 берутся от Сименса. AI3 берётся от Данфоса.
Com входов устройств соединяются только на причинных аналоговых входах этих устройств. Все три аналоговых сигнала обладают размахом 0,1-4,5в. Сигналы подключены на соответствующие клеммы "U".
Блок питания 24в у Сименса свой. У Данфоса и ПР103 общий.
485 и Ethernet не подключены.
Глюк виден и при отладке на горячую с Owen Logic и по неадекватному управлению оборудованием со стороны ПР103.
Входы AI4, AI5, AI6 настроены как термосопротивления PT. Глюк по этим входам я не увидел. Я не исключаю, что он и там есть. Просто сигналы с этих входов сейчас никак не используются.
Глюк ниразу не проявился при работе с выключенным силовым оборудованием шкафа. Когда сигналы с датчиков эмулируются обманками.
С Сименсом и Данфосом проблем нет. Они видят сигналы правильно.
Времени отлавливать глюк пока было не много, так как запуск установки связан с множеством этапов, процессов и задействованных людей.
Вход 1 Вход 2 Вход 3 Тип датчика 0-10 В 0-10 В 0-10 В Постоянная времени фильтра, с 0.01 0.01 0.01 Нижняя граница измерения -600 -14700 -2500 Верхняя граница измерения 3970 112000 28500 Ожидаемое адекватное значение 0-2500 0-50000 0-12000