Добрый день. Стоит задача управления кондиционером и фанкойлом через вот такой шлюз-конвертер modbus.
В инструкции к шлюзу указано, что он поддерживает данные типа coil (1 бит) и holding registers (16 бит). Ок.
Только вот дальше, в перечне адресов типа holding registers, адреса 3, 7...10 имеют тип данных Unsigned Word и по идее дробные, и по своей сути есть имеют тип REAL (или 2 WORD), то есть должны занимать по два регистра.
Но в инструкции все параметры идут подряд, а не через 1 регистр.
Может, я чего-то не понимаю?
Может кто по собственному опыту сказать: могут ли резервные адреса 11...19 (см. приложение) являться вторыми word`ами?
И проверить никак нельзя, т.к. без подключенного кондиционера шлюз бездействует.