Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Неверная схема подключения 24в датчиков в документации.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Если я не ошибаюсь, то судя по этой картинке, выходы у Карата n-p-n.
    Вложение 68621
    Напрямую выход n-p-n к ПР200 не подключить
    А какая разница? Главное - чтобы оптрон выдерживал в закрытом состоянии внешнее питание (24В). Ток ограничивается входным сопротивлением дискретного входа ПР-ки на уровне от 2-х до 5мА (так вроде..). Если оптрон не обеспечит такой ток в открытом состоянии, то использовать счетчик с ПР200 нельзя

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
    Карат подключил по схеме:
    Вложение 68622
    Вроде считает.
    Т.е. оптрону удается полностью открыться?

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    ...на уровне от 2-х до 5мА...
    Я тоже так думал, но оказывается не так. До ПР, к сожалению, ехать 20 км по грунтовой дороге.

    Т.е. оптрону удается полностью открыться?
    24/2.2к = 10мА должно всем хватать (если нет резистора на входе ПР).
    Последний раз редактировалось Sergey_Byk; 04.07.2023 в 12:50.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Byk Посмотреть сообщение
    Карат подключил по схеме:
    Вложение 68622
    Вроде считает.
    Тогда при чём тут исправление документации, если вы подключаете выход NPN, вместо сухого контакта?
    Которого в схемах нет вообще.

  5. #15

    По умолчанию

    Там есть резистор, который ограничивает входной ток на уровне 5 мА при 24 В, грубо говоря 4,7 кОм

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    19.05.2011
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Тогда при чём тут исправление документации, если вы подключаете выход NPN, вместо сухого контакта?
    Которого в схемах нет вообще.
    Я мультиметром 24в на вход подаю и вижу ток 180 мА.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда при чём тут исправление документации, если вы подключаете выход NPN, вместо сухого контакта?
    Которого в схемах нет вообще.
    Он мультиметр в токовом включении подключал прямо от +24 на DI5 и показал 180мА, что быть не может. Значит, либо мультиметр врет, либо вход кто-то "поджарил", либо криво распаян..
    Последний раз редактировалось По самые по...; 04.07.2023 в 13:02.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Он мультиметр в токовом включении подключал прямо от +24 на DI5 и показал 180мА, что быть не может. Значит, либо мультиметр врет, либо вход кто-то "поджарил", либо криво распаян..
    Разумеется, по его схеме, выходной элемент расходомера будет коротить, в смысле так и расходомер сжечь немудрено!
    И, зачем всякие гипотезы строить на расстоянии 20 км от прибора?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Разумеется, по его схеме, выходной элемент расходомера будет коротить, в смысле так и расходомер сжечь немудрено!
    И, зачем всякие гипотезы строить на расстоянии 20 км от прибора?
    Подключал, как он пишет, мультиметр, а не расходомер. Подключал напрямую с +24 на вход DI5. Ток в исправном ПР200 не должен превышать паспортного значения - 5мА.
    Я считаю, что либо мультиметр неисправен, либо забыли напялить очки, и кажет 1,80мА..

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,266

    По умолчанию

    Так ТС вообще ничего толком объяснить не может, сигнал на входе инвертировал(по его схеме подключения), мало того в своих проблемах(что руки не из того места растут) хочет Овен обвинить, короче, такое впечатление, что он не на тот форум попал!
    Вообще, полный трешь, в смысле, зачем заострять внимание на этом, в смысле, сигнал инвертирован или нет, скорей всего(99,9%) это не будет иметь никакого значения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2023 в 15:16.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Схема подключения УПП2
    от Cat2000 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 12:47
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 09:21
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •