Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: ПЛК150 и его интерфейсы и протоколы

  1. #1

    По умолчанию ПЛК150 и его интерфейсы и протоколы

    Добрый день!
    Такой вопрос, возможна ли на ПЛК150 одновременная работа на интерфейсе RS-485 протоколов ОВЕН и Modbus???

  2. #2

    По умолчанию

    Возможно, но не рекомендую.
    1. Посылки будут мешать друг другу и общая пропускная способность будет значительно ниже.
    2.необходимо будет очень тщательно настраивать периоды опроса, таймауты ожидания ответа и Framing Time для мастеров, чтобы ответы и запросы не накладывались друг на друга.

    Если есть регулярный опрос по одному интерфейсу и редкая настройка по другому - вариант жизнеспособный - один мастер выключаем, второй включаем, настраиваемся и возобновляем опрос.

    Если же надо оба проткола одновременно использовать - ищите другой вариант.

  3. #3

    По умолчанию

    Большое спасибо за информацию

    Такой еще вопрос неожиданно возник, пока нигде не могу найти в справке ответ: при крнфигурировании модуля МВА8 в Конфигураторе МВА, когда меняю на входе (любом) тип датчика, выдает ошибку "Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)", и никак не записывает эти параметры в модуль. При чем с другими модулями такой ошибки нет.
    Пожалуйста, помогите СРОЧНО!!! Как от нее избавиться?

  4. #4

    По умолчанию

    И заводские настройки не восстанавливаются, выдает те же самые ошибки...

  5. #5

    По умолчанию

    Ни у кого видимо не было таких проблем, да?...

  6. #6

    По умолчанию

    Посмотрите
    1) Соответствие версии конфигуратора версии прошивки
    2) Установите джампики защиты eeprom на плате в соответствии с РЭ

  7. #7

    По умолчанию

    1) Как посмотреть соответствие версий? конфигуратор 3.0.0.8 (последний, сегодня скачивала), модуль v.7.5. (у двух других модулей, которые работают корректно, теже самые параметры)...
    2) джампики уже пробовала по всякому ставить, все равно не помогает

  8. #8

    По умолчанию

    Позвоните в тех поддержку или спросите в ветке эксплуатация

  9. #9

    По умолчанию

    Да да, звонила уже в тех.поддержку. Перепробовали с ними сто вариантов, пока безрезультатно. Возможно уже придется назад этот модуль возвращать... Думала, может еще у кого такие глюки были.....

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Olga_tst Посмотреть сообщение
    Да да, звонила уже в тех.поддержку. Перепробовали с ними сто вариантов, пока безрезультатно. Возможно уже придется назад этот модуль возвращать... Думала, может еще у кого такие глюки были.....
    посмотрите почту, Ольга.