Добрый день!
Такой вопрос, возможна ли на ПЛК150 одновременная работа на интерфейсе RS-485 протоколов ОВЕН и Modbus???
Добрый день!
Такой вопрос, возможна ли на ПЛК150 одновременная работа на интерфейсе RS-485 протоколов ОВЕН и Modbus???
Возможно, но не рекомендую.
1. Посылки будут мешать друг другу и общая пропускная способность будет значительно ниже.
2.необходимо будет очень тщательно настраивать периоды опроса, таймауты ожидания ответа и Framing Time для мастеров, чтобы ответы и запросы не накладывались друг на друга.
Если есть регулярный опрос по одному интерфейсу и редкая настройка по другому - вариант жизнеспособный - один мастер выключаем, второй включаем, настраиваемся и возобновляем опрос.
Если же надо оба проткола одновременно использовать - ищите другой вариант.
Большое спасибо за информацию
Такой еще вопрос неожиданно возник, пока нигде не могу найти в справке ответ: при крнфигурировании модуля МВА8 в Конфигураторе МВА, когда меняю на входе (любом) тип датчика, выдает ошибку "Запрещающий групповой атрибут находится на уровне 0 (в корне)", и никак не записывает эти параметры в модуль. При чем с другими модулями такой ошибки нет.
Пожалуйста, помогите СРОЧНО!!! Как от нее избавиться?
И заводские настройки не восстанавливаются, выдает те же самые ошибки...
Ни у кого видимо не было таких проблем, да?...
Посмотрите
1) Соответствие версии конфигуратора версии прошивки
2) Установите джампики защиты eeprom на плате в соответствии с РЭ
1) Как посмотреть соответствие версий? конфигуратор 3.0.0.8 (последний, сегодня скачивала), модуль v.7.5. (у двух других модулей, которые работают корректно, теже самые параметры)...
2) джампики уже пробовала по всякому ставить, все равно не помогает
Позвоните в тех поддержку или спросите в ветке эксплуатация
Да да, звонила уже в тех.поддержку. Перепробовали с ними сто вариантов, пока безрезультатно. Возможно уже придется назад этот модуль возвращать... Думала, может еще у кого такие глюки были.....