Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Преобразователь трехпозиционного сигнала в 0-10 (контроллер-горелка)

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Наверное, вопрос перекочевал на какой-то третий форум.

    ...А может быть, кто-то уже заключил договор и пишет код интегратора?
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.06.2023 в 17:17.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Так там и делать нечего, разговоров больше, в смысле, примерно как-то так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Больше-меньше.PNG 
Просмотров:	62 
Размер:	19.2 Кб 
ID:	68507
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так там и делать нечего, разговоров больше, в смысле, примерно как-то так:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Больше-меньше.PNG 
Просмотров:	62 
Размер:	19.2 Кб 
ID:	68507
    Блестяще!

    Как я понимаю, время полного хода сервопривода можно перевести, например, в верхний предел счёта.
    Последний раз редактировалось Stentor; 30.06.2023 в 08:27.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14

    По умолчанию

    Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос актуален, просто не было времени на форум зайти.

    Проблема со всеми предложенными решениями в том, что достоверно неизвестны не параметры выходного сигнала контроллера (понятно, что это некий стандарт, но какой?), ни ожидания горелки ко входящему 0-10. Два черных ящика. Отсюда и родилась мысль, что раз и то, и это - скорее всего, стандартные методы управления, то, быть может, есть и стандартный инструмент преобразования.
    Увы, но посмотреть тестером, чего там контроллер щелкает, не представляется возможным. Для этого нужно подключить собственно горелку. А покупать ее чисто для эксперимента - ну это как-то перебор.

    И нет, я не считаю витотроник лучшим вариантом. Просто он мне достался в комплекте с практически бесплатным котлом, и менять практически бесплатный контроллер - также занятие неразумное.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Queesesto Посмотреть сообщение
    менять практически бесплатный контроллер - также занятие неразумное.
    Менять его не нужно. Больше того, нежелательно. Но в любом случае расходов не избежать.
    Из продукции "Овена" Вам лучше всего подойдёт ТРМ212 с токовым выходом. И никакой программист не понадобится, и заменить его можно будет легко, если что.

    ...Хотя, вариант с 2ТРМ1.У2 всё же интереснее.
    Последний раз редактировалось Stentor; 04.07.2023 в 08:08.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16

    По умолчанию

    не параметры выходного сигнала контроллера (понятно, что это некий стандарт, но какой?),
    Обычный 3-х позиционный сигнал управления. С параметрами а) время полного хода ИМ, б) минимальная длительность импульса.
    ни ожидания горелки ко входящему 0-10.
    Стандартный сигнал 0..10В. 0В - 0%, 10В - 100% номинала.
    то, быть может, есть и стандартный инструмент преобразования.
    Он просто никому не нужен. Я не встечал такой необходимости до вашего сообщения. Обратное - да, иногда необходимо.
    Просто он мне достался в комплекте с практически бесплатным котлом, и менять практически бесплатный контроллер - также занятие неразумное
    И как же раньше котел работал? Или Вы поменяли изношенную горелку?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.11.2021, 19:13
  2. Программируемый преобразователь сигнала 4-20ма
    от maximov2009 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 11:01
  3. Преобразователь аналового сигнала в частоту
    от alex55 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 14:57
  4. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 21:51
  5. Преобразователь сигнала КЭ
    от kolyan в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •