Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Я просто в шоке . Заменил модуль - проблема таже. Со злости залез на линию, снял 5 датчиков и подключал напрямую их. Используется два вида датчиков: Шнайдер XS1 12BLNAL2 NPN с NO и OMRON E2E-X10ME1-Z . Так вот с последними битовая маска формируется отлично, а с первыми ни в какую Хотя индикаторы входов горят!!! Проверил все датчики - все исправны. Ну что за подстава на ответственном объекте??
    Уважаемые инженера ОВНА, вы можете сказать причину??? МВ110-16ДН будет "воспринимать" эти датчики? Я реально в шоке!!!
    Если индикатор светит тускло, то это может говорить о том, что на входе недостаточный уровень напряжения. Подай на вход номинальное напряжение и посмотри результат.

  2. #12

    По умолчанию

    Схемы выходных цепей XS1 12BLNAL2 и E2E-X10ME1-Z отличаются. МВ110-16Д не при чем. Нужна схема подключения датчиков к модулю.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.06.2023 в 12:26.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Всем, кому интересно. Проблему решили путем замены прибора на прибор 22 года со старой прошивкой. Работает, как часы. А вот инженера ОВЕНА так ничего и не ответили, значит на ответственных объектах ОВЕН пролетает. Хватило этой нервотрепки

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Схемы выходных цепей XS1 12BLNAL2 и E2E-X10ME1-Z отличаются. МВ110-16Д не при чем. Нужна схема подключения датчиков к модулю.
    Все решилось легко и просто, не нужно ничего выдумывать. Эти датчики прекрасно работают на контроллерах уже по 10 лет

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    И огромнейшее спасибо инженеру ПРОМКОМПЛЕКТПРИБОР Алексею с оперативной помощью.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Всем, кому интересно. Проблему решили путем замены прибора на прибор 22 года со старой прошивкой. Работает, как часы. А вот инженера ОВЕНА так ничего и не ответили, значит на ответственных объектах ОВЕН пролетает. Хватило этой нервотрепки
    ИнженерОв, которые не могут разобраться в какой-то простейшей проблеме дискретного входа, решая её "программными" методами и оставляя непонятки, нужно гнать ссаными тряпками с ответственных объектов.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    ИнженерОв, которые не могут разобраться в какой-то простейшей проблеме дискретного входа, решая её "программными" методами и оставляя непонятки, нужно гнать ссаными тряпками с ответственных объектов.
    Ответ таков. Отличия старой и новой версии прибора не только в прошивке, но и в схемотехнике прибора.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    В 2017 году соединял модуль 16Д и БКК1-24. Была такая же история, по совету инженеров ОВЕН поставил перемычки в БКК1-24 и всё заработало.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisBes Посмотреть сообщение
    Ответ таков. Отличия старой и новой версии прибора не только в прошивке, но и в схемотехнике прибора.
    Т.е раньше работало "на грани", в новой версии работать вообще перестало, вы вернулись к старому варианту и всё зашибись. Ошибку в поключении ищите!

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    06.04.2023
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Т.е раньше работало "на грани", в новой версии работать вообще перестало, вы вернулись к старому варианту и всё зашибись. Ошибку в поключении ищите!
    В-общем Д не поддерживают датчики с внутренним сопротивлением открытого ключа более 100 Ом. Производители не указывают таких характеристик в своих РЭ. Я покупал Д, так как изначально планировалось использование путевых выключателей, но далее было принято решение о замене их на бесконтактные. Шнайдеры использую более 8 лет и никогда проблем с ними не было ни с каким производителем, поэтому выбрал их. Д старой версии поддерживают эти датчики, новые нет. Новая элементная база. Если бы изначально планировал бесконтактные - купил бы ДН. Черт меня дернул эту Д шку купить)))

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •