Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Автонастройка ПИД регулятора в режиме «холодильник «

  1. #1

    По умолчанию Автонастройка ПИД регулятора в режиме «холодильник «

    Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klocker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Как-то раньше не было нужды использовать ПИД регулятор из Овен лоджика в режиме холодильника, сейчас появилась такая задача. Автонастройку пытаюсь сделать как всегда на нагревателе делаю, выдаёт отрицательные значения на выход, в мануале описана методика проведения автонастройки только для нагревателя. Может есть у кого опыт настройки для охлаждения?
    Поменять местами уставку и текущее значение.
    Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Поменять местами уставку и текущее значение.
    Или установить "-" перед коэффициентом усиления, но это работает не для всех реализаций регулятора.
    Спасибо, попробую.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробовал. Автонастройки на холодильнике нет у овенского пида, это ответ техподдержки. При замене уставки и действующего значения местами на входах в режиме нагревателя работает корректно, но автонастройка не работает, охлаждает на мощности 100 и не сбрасывает на 0, приходилось выключать анр, чтобы не заморозить теплообменник.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?
    Не пробовал, вручную подобрал коэффициенты

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    klocker а если ПИД использовать как нагреватель, при этом инвертировать температуру на входе ПИДа получится воспользоваться автонастройкой ?
    Если такое сделать, то процесс регулирования будет не сходящимся, а расходящимся, т.е система пойдет в разнос.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    IVM почему это вдруг? ПИД просто обмануть на процессе авто настройки, пусть свято верит, что он нагревает с -5 до +18 или какие там температуры должны быть для холодильника с обратным знаком?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    IVM почему это вдруг? ПИД просто обмануть на процессе авто настройки, пусть свято верит, что он нагревает с -5 до +18 или какие там температуры должны быть для холодильника с обратным знаком?
    Посмотри как устроен ПИД-регулятор.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    IVM а какая разница, что у него внутри, если для его работы важно, что у него снаружи?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2021, 12:48
  2. Автонастройка ПИД регулятора
    от Александр Л. в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 19:01
  3. Автонастройка ПИД-регулятора на ПЛК-154
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 12:24
  4. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 23:17
  5. Холодильник
    от nemo_1977 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •