Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Протокол PELCO для PTZ в ПР2ХХ

  1. #1

    По умолчанию Протокол PELCO для PTZ в ПР2ХХ

    Есть ли технологическая возможность реализовать протокол Pelco для управления перемещением PTZ камеры на ПР200 или ПР2ХХ ?
    Сейчас для PTZ управления использую в качестве шлюза дополнительный modbusмодуль slave+master с программой на C++. Модулей осталось в наличиии меньше 10 штук, да и 2 лишних интерфейса modbus в системе нежелательны.

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=790
    https://owen.ru/forum/showthread.php...ll=1#post13493
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=2349

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    ПР200 умеет работать только с Modbus и то, без групповых запросов.
    Есть 10-ть модулей, так сделайте еще или это покупная вещь?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Есть 10-ть модулей, так сделайте еще или это покупная вещь?
    Не покупная, но изготовить мелкой партией не совсем просто по ряду причин.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПР200 умеет работать только с Modbus и то, без групповых запросов.
    то есть послать серию байтов в порт RS485 у ПР2ХХ нет возможности ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    Да, ПР не умеет посылать серию байт, только в рамках протокола Modbus.

  5. #5

    По умолчанию

    Могу предложить реализовать на этой схеме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post409871

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Могу предложить реализовать на этой схеме https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post409871
    Спасибо, но это функционально не отличается от того, что уже создано на Atmel.
    Цитата Сообщение от Punktir Посмотреть сообщение
    Сейчас для PTZ управления использую в качестве шлюза дополнительный modbusмодуль с программой на C++.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да, ПР не умеет посылать серию байт, только в рамках протокола Modbus.
    А про ПЛК 1ХХ не напомните, у него возможен 485 порт, в который можно послать серию байтов без обрамления modbus ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,686

    По умолчанию

    Все ПЛК умеют работать со сторонними протоколами без ограничений, ну кроме использования стандартных настроек порта, скорость, четность и т.д.
    Только вопрос цены? стоимость ПЛК и ПР сильно отличаются. Да и Сотая серия вроде как снимается с производства, если уже не снята.

    К концу 2023 года планируется прекращение поставок ПЛК100/150/154. Рекомендуем в новые проекты закладывать современные линейки контроллеров ПЛК200, СПК1хх или программируемые реле ПР102/ПР103/ПР200.
    Последний раз редактировалось melky; 19.06.2023 в 15:24.

Похожие темы

  1. Протокол BSAP
    от Vladlen95 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.08.2023, 12:37
  2. протокол
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 13:40
  3. МДС-100 протокол
    от SERG_KN в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 11:32
  4. Can протокол
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 11:54
  5. CИ-8 протокол
    от diakov в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 14:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •