Для этого я вот думаю установить в КП на объект контроллер 110-30ТЛ, модули аналоговые и при отсутствии связи что бы контроллер контролировал состояние системы кранов
Для этого я вот думаю установить в КП на объект контроллер 110-30ТЛ, модули аналоговые и при отсутствии связи что бы контроллер контролировал состояние системы кранов
Что-то Вы нас запутали.
У модулей MK есть параметр "максимальный сетевой тайм-аут" от 0 до 10 минут (0..600сек)
Если в течении этого времени не придет очередной запрос, то выходы переходят в безопасное состояние.
Если безопасное состояние строго определено, то проблема сводиться к восстановлению связи в течении указанного времени.
В любом случае, даже при выходе из строя самого контроллера (аналог потери связи с модулями) этот функционал придется использовать.
EFrol зачем? если тут же выезжает бригада? то есть кран должен быть открыт, если нет реальной аварии, а вы его только из-за потери связи закроете...
Я видимо не так понял. Если управление не ручное, а с логикой от ПЛК, то ПЛК однозначно нужно размещать рядом с модулями.