Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Увеличение попыток записи значений в MasterOPC Universal Modbus Server

  1. #1

    По умолчанию Увеличение попыток записи значений в MasterOPC Universal Modbus Server

    Добрый день! Подскажите как увеличить число попыток записи. В графе "Повторы при ошибке записи" можно указать число, однако как настроить сервер чтобы команды на запись шли постоянно? Вдруг выдернули провод, команда на запись отправилась 3 раза(значения по умолчанию), затем провод вставили, но устройство дальше не включается, не изменяет температуру.... так как команды больше не отправляются.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите как увеличить число попыток записи. В графе "Повторы при ошибке записи" можно указать число, однако как настроить сервер чтобы команды на запись шли постоянно? Вдруг выдернули провод, команда на запись отправилась 3 раза(значения по умолчанию), затем провод вставили, но устройство дальше не включается, не изменяет температуру.... так как команды больше не отправляются.
    В скаде включить периодическую запись. В MasterSCADA это так:
    Безымянный.png

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    В скаде включить периодическую запись. В MasterSCADA это так:
    Безымянный.png
    Понятно, спасибо! Я уж думал городить тег с записью и чтением, а не только с записью.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    В скаде включить периодическую запись. В MasterSCADA это так:
    Безымянный.png
    Не надо давать плохих советов. Включать периодическую запись нельзя ни в коем случае.
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Знаете, что то все равно количество попыток запроса="Повторы при ошибке записи". Я думал в ОРС сервере будут постоянные попытки записи с заданной периодичностью опроса из MasterSCADA, но так же наблюдаю 3 попытки записи при изменении параметра.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fizhimik Посмотреть сообщение
    Подскажите как увеличить число попыток записи. В графе "Повторы при ошибке записи" можно указать число, однако как настроить сервер чтобы команды на запись шли постоянно? Вдруг выдернули провод, команда на запись отправилась 3 раза(значения по умолчанию), затем провод вставили, но устройство дальше не включается, не изменяет температуру.... так как команды больше не отправляются.
    Нужно выключить эту настройку.
    Только убедитесь что версия 5.0.22 - ранее этот функционал некорректно работал.
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не надо давать плохих советов. Включать периодическую запись нельзя ни в коем случае.
    Ты вы сами посоветовали человеку то, что ему не совсем подходит. А в этом случае как раз уместна периодическая запись, чтобы человек "не ждал у моря погоды", пока связь привалится. Ну и касаемо того плохого совета - включал эту настройку и абсолютно ничего смертельного не происходило

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо! А где можно скачать версию 5.0.22? На сайте и ФТП только версия 5.0.20.
    И этой настройки нет для тега SERVER_ONLY
    Последний раз редактировалось fizhimik; 14.06.2023 в 16:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Демо версии тут:
    https://insat.ru/products/?category=1666
    Зачем вам это для тега ServerOnly? ОН не связан с оборудованием.
    Если у вас какой то свой протокол на скриптах, то это уже вам нужно в коде реализовывать самостоятельно.
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks2 Посмотреть сообщение
    Ну и касаемо того плохого совета - включал эту настройку и абсолютно ничего смертельного не происходило
    Каждый запрос записи со стороны скады будет приводить к записи в устройство.
    То есть если у вас будет 100 тегов на чтение запись, каждый цикл вы будете вызывать 100 запросов записи. Это полностью завалит весь обмен с прибором.
    Спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Modbus Universal MasterOPC Server и ВКТ-7
    от Alex Tulaev в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 09:55
  2. СПК105 и MasterOPC Universal Modbus Server
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 09:24
  3. Modbus Universal MasterOPC Server
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 11:35
  4. Подключение ПЛК-100 к MasterOPC Universal Modbus Server
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.06.2012, 00:34
  5. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 22:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •