    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    как я думаю этого должно быть достаточно для управления частотником
    У вас две переменные с одинаковым (похожим) названием, неужели другую написать трудно, сами же запутаетесь 1 Одинаковые переменные.jpg
    Для записи функцией 0х06 в двух местах, не поставили галку Запись по изменению, см. скрин
    Тайм -аут лучше поставить поменьше, например 10-50
    А переменная MAV_FC1, адрес 50209, которая не читается, в проекте вообще отсутствует

    Плюс не известно, как у вас с подавлением помех, есть ли экран на витой паре и резисторы 120 Ом на порту RS485 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2023 в 13:19.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Тогда и я свои пять копеек добавлю, даже больше, ясновидящим побуду немного, в смысле, после добавления галки по изменению всё заработало, в смысле, ПР станет писать значение в переменную, если значение переменной будет меняться!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас две переменные с одинаковым (похожим) названием, неужели другую написать трудно, сами же запутаетесь 1 Одинаковые переменные.jpg
    Для записи функцией 0х06 в двух местах, не поставили галку Запись по изменению, см. скрин
    Тайм -аут лучше поставить поменьше, например 10-50
    А переменная MAV_FC1, адрес 50209, которая не читается, в проекте вообще отсутствует

    Плюс не известно, как у вас с подавлением помех, есть ли экран на витой паре и резисторы 120 Ом на порту RS485 ?
    есть на частотнике включен
    переменную немного попутал
    все начало работать потихоньку
    я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
    но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
    командное слово меняется, но ничего не пашет

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    есть на частотнике включен
    переменную немного попутал
    все начало работать потихоньку
    я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
    но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
    командное слово меняется, но ничего не пашет
    Может неверную команду даёте, может ПЧ не настроен на управление по сети(RS485).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    есть на частотнике включен
    переменную немного попутал
    все начало работать потихоньку
    я понял если она в проекте не используется но объявлена, то и модбас ее не трогает
    но все равно эта вся лабуда двигатель не запускает
    командное слово меняется, но ничего не пашет
    Это уже другой вопрос, посмотрите пример, фиксация частоты включена и ещё другие биты, скрин 1 Командное слово 1148.jpg
    И так же включен бит Пуск, Командное слово должно быть 1148
    А так же включено управление по сети в настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2023 в 16:08.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это уже другой вопрос, посмотрите пример, фиксация частоты включена и ещё другие биты, скрин 1 Командное слово 1148.jpg
    И так же включен бит Пуск, Командное слово должно быть 1148
    А так же включено управление по сети в настройках.
    вполне, все так и есть

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это уже другой вопрос, посмотрите пример, фиксация частоты включена и ещё другие биты, скрин 1 Командное слово 1148.jpg
    И так же включен бит Пуск, Командное слово должно быть 1148
    А так же включено управление по сети в настройках.

    и вот что он мне возвращает
    Изображения Изображения

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barmaleyyy Посмотреть сообщение
    и вот что он мне возвращает
    И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2023 в 16:28.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше
    извините, что я должен там прочитать?
    у меня перед глазами инструкция со всеми параметрами
    все настроено!

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И что? Бит управление не готово, бит привод не работает. Почему, читай выше
    у меня такое ощущение что вы ко мне просто придираетесь, вместо того чтобы организовать внятную и развернутую помощь...
    диалог будто для галочки

    Вы же прекрасно понимаете что я пытаюсь донести!
    И мне в этом нужна помощь тех кто разбирается
    а не угадывать что куда и где искать
    накипело уже...
    Последний раз редактировалось Barmaleyyy; 06.06.2023 в 16:39.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  2. плк master
    от rekbrjaaa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 13:03
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  4. ПЛК и Master OPC
    от spinogryz57 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 13:18
  5. Master Scada - SQL server - Master Scada
    от vvu2011 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.03.2014, 17:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •