Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Два насоса, один частотник.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Возможно имеется ввиду вот это:
    Вложение 68145
    или типа того?
    Может быть, надо потестить. Спасибо!

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Не надо по сети никакие не нужные команды передавать, ПР200 само с этим прекрасно справиться! Например: при работающем первом насосе, подаём команду включения второго насоса, всё остальное ПР200 выполняет самостоятельно на месте, в смысле, снимает сигнал запуска ПЧ, дожидается останова ПЧ(может по рампе останавливаться), при появлении сигнала останова ПЧ(с ПЧ) выключает пускатель первого ПЧ и включает пускатель второго ПЧ, контролируя включение выключение пускателей, далее подаёт команду запуска ПЧ, всё! В смысле зачем там чего-то мудрить?!

    Если надо переменную изменять из двух(трёх) мест, такое много раз обсуждалось, в смысле, можно на форуме посмотреть, короче, примерно как-то так можно сделать изменение переменной из двух мест и с экрана:

    Изм_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.06.2023 в 22:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Отойдём от всего что было озвучено выше. Ибо погружаемся в дебри.

    Вот конкретный примерВложение 68147

    Как сделать аналогичное для s2 = true? При любом текущем состоянии переменной start_stop, она должна явно устанавливаться в 0 на три секунды и далее принимать на вход значение s2?
    Я бы так сделал
    Безымянный.png
    Или, даже, так
    Безымянный.png
    Последний раз редактировалось Dimensy; 04.06.2023 в 10:42.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Бьюсь уже несколько дней и не могу решить проблему.
    Есть один частотник(ЧП) и два насоса за ним(Н1 и Н2).
    ЧП управляется по modbus переменной start_stop.
    Н1 и Н2 коммутируются контакторами за ЧП, то есть в работе всегда один насос.
    Что бы переключить насос, нужно остановить ПЧ и скоммутировать нужный контактор и снова запустить ЧП.
    Не понимаю как это нарисовать в OL, т.к. переменная start_stop одна и OL не даёт возможности изменить её в неё из разных мест.
    Я только начинаю разбираться в этом всём, прошу больно не пинать.
    Изменить что-то в начальных условиях нельзя(поставить два ЧП или ещё что-то подобное).
    Ну сперва, перед писаниной всяких программ (а это последнее дело!), надо определиться, как ваша установка ПЧ+ПР200+2КМ+2Н+... должна реагировать на одиночный отказ любого из компонентов схемы и что будет делать персонал, пока достанут (купят), привезут, переустановят, запрограммируют отказавший элемент. Т.е. насколько возможно быстро или автоматически выйти из аварии и продолжить выполнять функции насосов. Правильно спрашивает Сергей0308, какие органы управления (тумблеры, кнопки, переключатели) есть у персонала. Например, выйдет из строя ПР200.. Есть ли у персонала возможность выбрать в ручном режиме нужный насос и запустить частотник от тумблера? А если грохнется частотник? Пинать вас мы не хотим..

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Ну сперва, перед писаниной всяких программ (а это последнее дело!), надо определиться, как ваша установка ПЧ+ПР200+2КМ+2Н+... должна реагировать на одиночный отказ любого из компонентов схемы и что будет делать персонал, пока достанут (купят), привезут, переустановят, запрограммируют отказавший элемент. Т.е. насколько возможно быстро или автоматически выйти из аварии и продолжить выполнять функции насосов. Правильно спрашивает Сергей0308, какие органы управления (тумблеры, кнопки, переключатели) есть у персонала. Например, выйдет из строя ПР200.. Есть ли у персонала возможность выбрать в ручном режиме нужный насос и запустить частотник от тумблера? А если грохнется частотник? Пинать вас мы не хотим..
    Вопрос был про конкретную ситуацию, с конкретным примером в OL. Остальное уже вторично.
    Если встаёт первый насос по аварии своей, то запускается другой насос. Если нет связи от частотника, то персоналу идёт сигнализация о том что надо проверить.
    Со шкафа есть кнопки на замыкание КМ в обход пр и частотника, в самой плохой ситуации нажимаются они и насос просто молотит на максималке без плавного запуска.
    Зачем всё это здесь разводить и плодить кучу размышлений "а что если"?

    Это всё лирика, вопрос был не о том как надо сделать правильно, а о конкретной ситуации в ol.

    По теме самого вопроса я разобрался, с помощью каких-то костылей вроде работает то что нужно было сделать. Выкладывать сиё творение стыдно, ибо я не понимаю сам как оно получилось.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Выкладывать сиё творение стыдно, ибо я не понимаю сам как оно получилось.
    Думаю Вас успокоит тот факт, что самые крутые профессионалы, начинали также. Они просто выдержали эту дедовщину.
    А кто не смог - сменили профессию.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Подобных тем было очень-очень много:

    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564

    Проект(макрос) управления из нескольких мест(например: местное с кнопок или(и) экрана и по сети) уже давал в текущей теме, короче, и управлять можно как захотите, в смысле, ничего и думать не надо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.06.2023 в 12:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. 2 насоса и ПЧВ
    от BDA в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 21:22
  2. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  3. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 17:15
  4. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  5. Управление ПЧВ для насоса ГВС
    от laznik в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 08:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •