Тема: Помогите дилетанту разобраться с датчиком 4-20ma

  1. #1

    По умолчанию Помогите дилетанту разобраться с датчиком 4-20ma

    Датчик с токовой петлей 4-20ma работает строго в этом диапазоне или может выдавать меньше 4ma и больше 20ma.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    В общем случае может.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3

    По умолчанию

    Не встречал еще токовых датчиков со строгим диапазоном 4-20.
    Обычно от 3.5 .. 4.2 до 19.6 .. 20.4. У многих есть регулятор "Zero", которым можно отъюстировать под 0 измерительного прибора.
    У некоторых в инструкции сказано, что если измеряемая величина вышла за пределы диапазона, то датчик будет выдавать, например 3 или 21 mA.
    А в чем собственно проблема?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Не встречал еще токовых датчиков со строгим диапазоном 4-20.
    Обычно от 3.5 .. 4.2 до 19.6 .. 20.4. У многих есть регулятор "Zero", которым можно отъюстировать под 0 измерительного прибора.
    У некоторых в инструкции сказано, что если измеряемая величина вышла за пределы диапазона, то датчик будет выдавать, например 3 или 21 mA.
    А в чем собственно проблема?
    В тех.задании требуется предусмотреть программно -контроль диапазона датчика давления,( обрыв провода,ухудшение контакта токовой цепи, закорачивание токовой цепи) но технические характеристики датчика не указали,его еще даже не приобрели,в теме выше -ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ? вроде проясняют ситуацию.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MAXIM_DON Посмотреть сообщение
    В тех.задании требуется предусмотреть программно -контроль диапазона датчика давления,( обрыв провода,ухудшение контакта токовой цепи, закорачивание токовой цепи) но технические характеристики датчика не указали,его еще даже не приобрели,в теме выше -ОТСЕЧКА или ВЫЛЕТ выходного сигнала 4-20мА в ПД100(И) ? вроде проясняют ситуацию.
    Так задайте программно, какие проблемы? Хоть так, от 3.51 до 20.5 мА - Норма (можно изменить) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Токовый датчик.jpg 
Просмотров:	75 
Размер:	118.0 Кб 
ID:	68146

  6. #6

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	65 
Размер:	23.5 Кб 
ID:	68223 Сделал пока такой макрос,дальше будем посмотреть.

  7. #7

    По умолчанию

    Подскажите по датчику уровня с дискр.10мм,длина 1500мм,вых.4-20ма. На сколько изменится значение тока на каждые 10мм?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MAXIM_DON Посмотреть сообщение
    Подскажите по датчику уровня с дискр.10мм,длина 1500мм,вых.4-20ма. На сколько изменится значение тока на каждые 10мм?
    на 16/150 мА

Похожие темы

  1. ПЛК-100 помогите разобраться
    от Дмитрий67 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:29
  2. помогите разобраться с плк
    от Андрей1234 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 16:14
  3. Помогите с датчиком уровня
    от mush00 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:00
  4. Помогите настроить ТРМ1 с датчиком ДТС054-50
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 20:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •