Здравствуйте, смотрел что тем вроде много, но ответа на свой вопрос не нашел (Про погрешности измерения через ПР знаю). Сегодня при обновлении программы улетела вверх температура со более менее стабильных 17 градусов на 85 +-15. Начав разбираться пришел к такой ситуации. Если создать новый проект (исключить влияние проекта), и взять все 8 аналоговых входов по умолчанию настроенных на 0..300 кОм, то при подключении датчика температуры или любого сопротивления - показания находятся в пределах нормы (сравнивая с мультиметром). Далее если любой из входов поменять на измерение 4..20 мА (Токовый датчик не подключается), то по всем остальным входам на которых осталось 0..300 кОм начинают сильно скакать значения. Для примера было взято сопротивление 120 Ом, при обычном подключении было 121-122 Ом, когда при 2 ситуации показания прыгали от 60 до 140 Ом. OwenLogic Версия 2.3.328.0. Решил проверить в другой версии, нашел у себя Версия 1.22.288.0. В ней работает все стабильно. Что могло измениться и из-за чего такое происходит?