Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200 отключается при онлайн отладке.

  1. #1

    По умолчанию ПР200 отключается при онлайн отладке.

    Здравствуйте.
    При запуске в программе макроса "Проверка1" происходит отключение ПР200-24.4.2.0 от ПК. Наверно, происходит зависание ПР. Макрос в эмуляторе работает нормально.
    Подскажите, пожалуйста, что делать.

    Ссылка на проект:
    https://cloud.mail.ru/public/tS2i/YR1UDHTVB

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikitos_Nu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    При запуске в программе макроса "Проверка1" происходит отключение ПР200-24.4.2.0 от ПК. Наверно, происходит зависание ПР. Макрос в эмуляторе работает нормально.
    Подскажите, пожалуйста, что делать.

    Ссылка на проект:
    https://cloud.mail.ru/public/tS2i/YR1UDHTVB
    Ну вы и нагородили))) Не проще было на ST написать ФБ?
    В любом случае, чтобы работало, надо знать как должно работать.
    Вытаскивайте отдельно макрос, загружайте в ПР и проверяйте в онлайн отладке работу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.08.2023 в 18:18.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikitos_Nu Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    При запуске в программе макроса "Проверка1" происходит отключение ПР200-24.4.2.0 от ПК. Наверно, происходит зависание ПР. Макрос в эмуляторе работает нормально.
    Подскажите, пожалуйста, что делать.

    Ссылка на проект:
    https://cloud.mail.ru/public/tS2i/YR1UDHTVB
    Такое впечатление, что делалось лет десять назад(как минимум), когда еще "fSel" не было! Наверно нужно переделать на актуальных элементах, еще 10 лет назад(как минимум)! Заодно и упростится в разы, в смысле, количества используемых элементов!

    fSel.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.08.2023 в 00:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Вытаскивайте отдельно макрос, загружайте в ПР и проверяйте в онлайн отладке работу.
    Макрос отдельно вытаскивал и смотрел. Работало без сбоя. Как вернулся обратно к макросу, перестало работать.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikitos_Nu Посмотреть сообщение
    Макрос отдельно вытаскивал и смотрел. Работало без сбоя. Как вернулся обратно к макросу, перестало работать.
    Порт USB в ПР не имеет гальванической развязки. Если Вы отладку производите на работающем оборудование, то ПР будет отваливаться при любом включении/выключении какого-либо пускателя или запуске ЧП.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Если Вы отладку производите на работающем оборудование, то ПР будет отваливаться при любом включении/выключении какого-либо пускателя или запуске ЧП.
    А что такое ЧП?

    То есть отладку можно проводить без подключения к выходам ПР каких-либо устройств?

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikitos_Nu Посмотреть сообщение
    А что такое ЧП?
    ЧП - Частотный Привод или преобразователь частоты

    отладку можно проводить без подключения к выходам ПР каких-либо устройств?
    Если используете ноутбук, то попробуйте использовать его с питанием от батареи, а не от сети
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Отключается ПР 200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2022, 07:03
  2. Не отключается нагрузка.
    от Zerling в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 03:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 15:37
  4. отключается дисплей ПЛК 63
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:49
  5. СИ30 не отключается блокировка
    от Maksirn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 16:46

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •