Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом

  1. #1
    Пользователь Аватар для elefantkip
    Регистрация
    22.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    12

    Question Резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом

    Здравствуйте!

    Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

    Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
    ---
    С уважением,
    инженер по оборудованию
    Лесковец Юрий Анатольевич
    ООО «Элефант», ООО «ОВЕН-КИП»
    Моб. тел.: +7-911-195-94-01 (МТС, Whatsapp)
    Доп. моб. тел.: +7-911-920-37-15 (+7-812-920-37-15)
    Тел.: +7 (812)528-65-00, 528-96-78 (СПб)
    Доп. тел. +7 (499)344-65-00 (Москва)
    195196 Санкт-Петербург, ул. Таллинская, дом 5, офис 202
    www.elefantkip.ru, mail@elefantkip.ru

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

    Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
    Возьми два резистора 100 Ом 1%, скрути их выводы параллельно - получишь резистор 50 Ом 0,5%
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

    Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
    Резисторы можно спокойно заказать https://owen.ru/product/rezistor_c2_29b
    и точность у них 0.1 %, а у ваших 51 Ом 1 %
    Если погрешность вас не сильно волнует, можно откорректировать сигнал, но нужны достаточно точные приборы измерений.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.05.2023 в 13:18.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Возьми два резистора 100 Ом 1%, скрути их выводы параллельно - получишь резистор 50 Ом 0,5%
    Это шутка была, типа?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Это шутка была, типа?


    parallelnoe-soedinenie-rezistorov-1.gif
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Проблемы с цифрой погрешности, к.м.к

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Прекрасно. А погрешность-то с какого перепуга в 2 раза уменьшилась? Я не метролог ни разу, просто спрашиваю. Здравый смысл мне подсказывает, что что-то тут не так.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elefantkip Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Не подскажите ли величину погрешности сигнала 4..20 мА, если по аналоговому входу модуля установить резистор 51 Ом 1% вместо 49,9 Ом 1%?

    Возможно ли скорректировать показания сдвигом, уставкой, например, в программе?
    Думаю, возможно. У меня на некоторых ТРМ138 стоят шунты по 102 Ом (вместо 100), и с помощью in.SH и in.SL характеристика выравнена.
    Модули МВ110 имеют такие же коэффициенты. Пробуйте.
    Кстати, если что, можно расчетным путем получить скорректированные значения Ain.L и Ain.H.
    Последний раз редактировалось EFrol; 01.06.2023 в 19:06.

Похожие темы

  1. ИТП-11 Сгорел резистор
    от вася пупкин111 в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.10.2020, 16:37
  2. ПЛК 150 подтягивающий резистор
    от Alex_A в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 15:28
  3. Управляемый резистор
    от Boris_K в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.01.2018, 21:44
  4. Резистор для ПД-100 ДИ 0,1-171-1
    от Kley107 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 17:26
  5. Резистор в системе TN-C
    от spinogryz57 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.11.2014, 10:11

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •