Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПР200 и два Master устройства

  1. #1

    Exclamation ПР200 и два Master устройства

    Здравствуйте, есть задача управлять насосами с помощью ПР200, ИПП120 и удаленной SCADA системой. Никак не могу придумать как записывать одну переменную с двух мастеров одновременно. На пример параметр "Уставка" нужно что бы можно было записать с ИПП120 и SCADA, собственно изменяя на ИПП должно отобразиться и в SCADE и на оборот. Что только не пробовал, но при попытки записи значения, как то сохраняется 0 и на экране вместо "0.29" постоянно моргающие значение между 0.29 и 0.00.
    Можно ли это как то реализовать и как?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Сделать ПР200 мастером для панели и на второй порт slave для Scada. У ИПП120 если не ошибаюсь всего один порт RS485, так бы через нее можно было данные от Scada записывать.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Golovanov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть задача управлять насосами с помощью ПР200, ИПП120 и удаленной SCADA системой. Никак не могу придумать как записывать одну переменную с двух мастеров одновременно. На пример параметр "Уставка" нужно что бы можно было записать с ИПП120 и SCADA, собственно изменяя на ИПП должно отобразиться и в SCADE и на оборот. Что только не пробовал, но при попытки записи значения, как то сохраняется 0 и на экране вместо "0.29" постоянно моргающие значение между 0.29 и 0.00.
    Можно ли это как то реализовать и как?
    Мне так кажется, сначала надо правильно их подключить, в смысле соединить, короче, ПР200 имеет два сетевых интерфейса, поэтому его можно одновременно подключить и к ИПП120 и скаде, надеюсь Вы так подключили, в смысле правильно?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.05.2023 в 11:52.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Да, все именно так. Один порт со своими адресами и переменными для скады и один порт со своими переменными для панели.

  5. #5

    По умолчанию

    Хотелось бы записывать значения и с панели и со скады. В ПРке для этого 2 сетевые переменные, для скады и для ипп.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Golovanov Посмотреть сообщение
    Хотелось бы записывать значения и с панели и со скады. В ПРке для этого 2 сетевые переменные, для скады и для ипп.
    К первому слоту ПР - ИПП, ко второму слоту - скада.
    В ПРке достаточно всего одной переменной, например, для слота 1. Слот 2 можно вообще не заполнять переменными.
    ВСЕ!
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7

    По умолчанию

    В настройках слотов RS485, адрес указывать одинаковый у первого и второго слота?

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mikhail Golovanov Посмотреть сообщение
    В настройках слотов RS485, адрес указывать одинаковый у первого и второго слота?
    Тот, какой требует мастер в ИПП и мастер в СКАДА.
    В принципе могут и не совпадать.
    А вот сетевые переменные для обоих слотов находятся в одной и той же памяти, по этому иметь разные переменные для слотов нет смысла, т.е. 512 регистр во втором слоте имеет тоже самое содержимое, что и 512 регистр в первом слоте
    Как я и писал - Слот 2 можно вообще не заполнять переменными, нет смысла.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Понял, спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 11:29
  2. Экспорт устройства в OwenCloud не получается для cлота 1 режим Master
    от eugenyfs в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.11.2021, 11:37
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2021, 11:06
  4. ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master
    от asutp_ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2020, 09:54
  5. Настройка ПР200 в качестве Master-устройства
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2016, 16:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •