Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Настройка ПЧ для вращения двиг/ на 2 скорости (25 и 50Гц) в разные (FWD/REV) стороны

  1. #1

    По умолчанию Настройка ПЧ для вращения двиг/ на 2 скорости (25 и 50Гц) в разные (FWD/REV) стороны

    Всем доброго времени суток!
    Имеется преобразователь частоты INVT GD200A-7R5G/011P-4 7,5 кВт для грузовой лебедки (спуск/подъём на 2 скорости - 25 и 50 Гц)
    Управление по дискретным входам ПЧ. Может кто подсказать настройки через конфигуратор или панеле управления? ПЧ Овен.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    Надо сначала определиться с пультом управления и характером команд на управление движением лебедки. На мой взгляд, надо использовать двухкнопочный пост, при нажатии соответствующей кнопки должно осуществляться движение "Вверх" или "Вниз". При отжатии кнопки - плавный останов. Пульт должен иметь переключатель скоростей - тумблер, с фиксацией. Пульт должен удобно лежать в руке, должен быть защищен от попадания воды. Найти подходящий пульт, с защитой, очень непросто.
    Далее. В установке лебедки при движении должна иметься возможность для мгновенного останова двигателя от концевых выключателей, независимо от положения кнопок пульта, состояния частотника и состояния оператора.
    Таким образом появляются требования уже к частотнику и определяются возможности по изменению скорости вращения при движении от сигнала с пульта.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 31.05.2023 в 12:11.

  3. #3

    По умолчанию

    Кажется так:
    P00.06 и P00.07 = 6 - оба источника задания частоты в режиме "Многоступенчатая скорость"
    P05.13 = 1 - режим FWD основной
    P05.01 = 1 - клемма S1 "Пуск"
    P05.02 = 16 - клемма S2 многоступенчатая скорость клемма 1
    P05.03 = 17 - клемма S3 многоступенчатая скорость клемма 2
    P05.04 = 18 - клемма S4 многоступенчатая скорость клемма 3
    P05.05 = 19 - клемма S5 многоступенчатая скорость клемма 4
    P10.04 = +50% - скорость при активном сигнале на S2
    P10.06 = +100% - скорость при активном сигнале на S3
    P10.10 = -50% - скорость при активном сигнале на S4
    P10.18 = -100% - скорость при активном сигнале на S5

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Кажется так:
    ... ...
    Нет! Так делать категорически не надо! Как работает оператор обычной грузовой лебедки?
    Обычно оператор пользуется пультом, который держит одной рукой и одним пальцем управляет движением лебедки, используя две кнопки:Вверх и Вниз. Второй рукой оператор, случается, направляет груз (стропы) в нужной ориентации. Таким образом, оператор не может одновременно двумя пальцами нажимать кнопки одной рукой. Оператор начинает движение всегда с меньшей из возможных скоростей и заканчивает операцию также на меньшей скорости.
    Пульт оператора имеет кабель сопрягаемый с частотником. Кабель должен иметь соответствующую длину, защиту от повреждения, скручиваемость и гибкость. Эти обстоятельства накладывают ограничения на количество проводников в кабеле. Выбор кабеля также нетривиальная задача. Поэтому число проводников кабеля и кнопок пульта необходимо сокращать. Считаем: Вверх/Стоп, Вниз/Стоп, 50/25 и Общий. Итого 4-е проводника и 3 кнопки. Нажатие кнопки - выполнение первой функции.
    А теперь думаем, как запрограммировать входы частотника. Я бы для задания скорости использовал бы АI1 и AI2.
    AI2 - соединить перемычкой с +10В частотника (Уставка В) или 50Гц.
    AI1 соединить двумя одинаковыми резисторами, например 1кОм, с +10В и GND частотника (Уставка А) или 25Гц.
    Входы прописать: один вход - FWD, второй вход - REV, третий вход - Переход между уставкой A и уставкой B.

    Да, не забыть про останов двигателя от концевых выключателей. Это отдельные, двухпроводные кабели, которые соединяются последовательно от концевых выключателей и заводится на четвертый вход частотника, который программируется как Останов с выбегом или Пауза.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 01.06.2023 в 14:50.

Похожие темы

  1. Изменение скорости вращения электродвигателя
    от Джон88 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 07:29
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.08.2021, 15:34
  3. Настройка скорости сети 485 и частоты опроса
    от and909 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 17:29
  4. Регулятор скорости вращения вентилятора
    от selestasvz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 08:51

Ваши права