Тема: МЭ210-701 подключения датчика n-p-n типа.

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werawe Посмотреть сообщение
    1.92VDC.
    Так же понаблюдал за счетчиком при подключении к FM - увеличивается на 2 раз 2-3 секунды, по маске вход активен и не было замечено изменений. Включение фильтра антидребезга не повлияло.
    Все ясно. На открытом транзисторе падает большое напряжение. По этой причине дискретный вход модуля не срабатывает. Если релейные выходы ПЧ заняты и их невозможно использовать, то надо ставить промежуточное реле и уже его контакты подключать к модулю.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 30.05.2023 в 15:10.