Добрый день
В СИ30 все настройки по умолчанию. К клеммам 9, 14 подключена кнопка. При замыкании кнопки на табло не наблюдается счета импульсов. В чем может быть причина ?
Добрый день
В СИ30 все настройки по умолчанию. К клеммам 9, 14 подключена кнопка. При замыкании кнопки на табло не наблюдается счета импульсов. В чем может быть причина ?
Добрый день
Непонятно какое значение надо записать в СИ30 при подаче команды Старт, 1 или 0xFF00.
Добрый день.
Сигналу СТАРТ соответствует значение 0xFF00. Нужно записать его.
Менеджер по продуктам АН "КИП"
Здравствуйте!
Нужен совет по решению задачи. Необходимо собрать дозатор с использованием трубопровода с водяным счетчиком (Piusi K24 с импульсным выходом), который подключается к аналоговому входу счетчика СИ30. Также есть клапан, который нужно управлять через выход СИ30. Вся система управляемся от СПК110. Есть ли команда для включения дискретного выхода СИ30 по Modbus? Начало счета и удержание выходного сигнала до уставки требует первый импульс, как я понял из инструкции, а в имеющейся схеме он может прийти только после открытия клапана.
Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось Fameth; 22.08.2023 в 15:42.
Добрый день
Правильно я понимаю, что можно по отдельности считать регистры Текущего значения счетчика импульсов, Адрес 0 - младший регистр, Адрес 1 - старший регистр ?