Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Потеря связи по Ethernet,смена IP адреса

  1. #1

    Exclamation Потеря связи по Ethernet,смена IP адреса

    Всем доброго дня!Подскажите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой....на одном из объектов стоят различные модули ввода-вывода,объединенный в локальную сеть по средством коммутатора.И периодически некоторые модули теряют связь(перестают опрашиваться),прошивка у них g.1.1.4,при подключении к одному из таких модулей(с потерей связи) выясняется что IP адрес у него стал другой.С чем это может быть связано?
    Объектов таких много,около 50,но проблема со сменой адресов только на этом

  2. #2

    По умолчанию

    Я так понимаю, что речь про 210-ые модули?

    После просадки напряжения существует вероятность некорректного завершения работы файловой системы модуля. Это приводит к ошибке чтения установленных сетевых настроек и сбросу на резервные.
    Ошибка встречается редко, подумаем как исключить такую ситуацию.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post408253

    Мне сложно сказать, насколько оно редко, сам один раз сталкивался, как раз в текущем месяце.

  3. #3

    По умолчанию

    Да да все верно,210 модули.У нас такая проблема последний пол год,перепробовал все что можно...и замену контроллера и проводов и коммутатора,ничего не помогло

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitry Kleshaev Посмотреть сообщение
    Да да все верно,210 модули.У нас такая проблема последний пол год,перепробовал все что можно...и замену контроллера и проводов и коммутатора,ничего не помогло
    Если вы меняли ПЛК и модули и проблема только на 1 объекте, то проводите профилактические меры, для защиты от помех ( Частотники, питание), экранируйте и заземляйте провода, фильтры по питанию, разносите силовые и измерительные кабели и т. д.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2023 в 10:36.

  5. #5

    По умолчанию

    частотники все заземлены и все щиты тоже с землей,контур заземления нормальный,везде использовали кабель с экраном(МКЭШ).Единственный момент что пересекаются,но в пару мест,не думаю что это критично

Похожие темы

  1. Смена адреса
    от svg1789 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 13:03
  2. Смена IP адреса на ОВЕН ПЛК 100-ТЛ
    от 7deuce в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 15:30
  3. Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2019, 18:13
  4. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  5. Потеря связи по Ethernet с ПЛК 100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2012, 09:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •