В регионе имеются 2 работавшие до недавнего времени приточные системы на контролерах Овен ТРМ133.
К сожалению, контроллер одной из систем был механически смертельно поврежден работниками сторонней организации.
Про запас, имеются на хранении два новых контроллера ТРМ133-У, 2006 года выпуска, версия 1.54,на второй строке LCD под 1.54 отображается цифра 7
До поездки в регион, попытался сконфигурировать ТРМ133.
Инструкция по конфигурированию при помощи LCD-экрана и кнопок кажется бесссистемной, и справиться с ней не смог , хотя и пишу программы автоматики.
Поэтому решил сконфигурировать при помощи программмы Овен. Установил на Win7 драйверы для Овен-АС4 выпуска до 2017 года, установил 2 конфигуратора Овен ТРМ133 и ТРМ13Х
Драйвер Овен АС4 встал в Win7 (64 бит) на COM24, на COM-порты с номерами меньше 24 не встает, ОС пишет про их занятость.
Тк в меню конфигуратора Овен ТРМ133 доступны только порты COM1...COM9, воспользоваться программой не удалось.
Конфигуратор Овен ТРМ13Х видит ТРМ133, правильно определяет версию его программы, но пишет, что не поддерживает этот прибор
Вопросы:
1) ТРМ133 конфигуратор без WinXp запустить не удастся ?
2) c WinXp запустить удастся ?
3) можно ли в московском сервисцентре Овена обновть версию firmware c 1.54 на более позднюю, и нужно ли это ?
4) Если работать с конфигуратором не удастся, как сконфиругировать кнопками?