Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Совмещение датчиков

  1. #1

    По умолчанию Совмещение датчиков

    Всем доброго дня.
    Проблема следующего характера.
    МВ110-8A. На вход 1 подключаю ТС по трехпроводной схеме. Всё хорошо. Показания идут
    На вход 2 подключаю активный датчик 4-20 мА. Показания по второму входу прекрасны.
    По первому же входу дельта в минус 20 градусов (что фиксировал сегодня).
    Отключаю вход 2 показания на входе 1 возвращаются в норму.
    В чем проблема и куда рыть?

  2. #2

    По умолчанию

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373680
    Как видите посоветовали - используйте сдвиг.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Лесурмыг Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Проблема следующего характера.
    МВ110-8A. На вход 1 подключаю ТС по трехпроводной схеме. Всё хорошо. Показания идут
    На вход 2 подключаю активный датчик 4-20 мА. Показания по второму входу прекрасны.
    По первому же входу дельта в минус 20 градусов (что фиксировал сегодня).
    Отключаю вход 2 показания на входе 1 возвращаются в норму.
    В чем проблема и куда рыть?
    Проблема в том, что входы соединены по минусу, при использовании разных датчиков, один вход влияет на другой. Кроме того у всех входов общий AI-R.
    Желательно на одном блоке использовать однотипные датчики, либо ввести коррекцию. Можно попробовать подключить датчик 4-20 mA, на 3-4 (или 5-8) входы.
    Как вариант, применить НПТ-1К, НПТ-2, НПТ-3, к ним подключить ТС, а выход 4-20 мА к блоку.
    Зависит от кол-ва ТС и токовых датчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2023 в 08:12.

  4. #4
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Вообще все AI-R на одном модуле внутри соединены вместе. В документации написано. А вот как коммутатор входов и типов на один АЦП реализован, это вопрос. В документации, что разные датчики можно можно подключать в разных комбинациях.
    Модуль новый или БУ? Может он неисправен?

  5. #5

    По умолчанию

    Модуль новый.
    Выше уже указали на ответ инженера ОВЕН о лечении данной проблемы применением сдвига.
    Только вот вопрос в зависимости величины сдвига от количества подключенных активных датчиков.
    Буду переделывать схему с выделением модулей для однотипных датчиков.
    Товарищи, всем спасибо за помощь

  6. #6
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Провел на столе эксперимент.
    На 7 вход подключил 50 Ом, на 8 - 4-20ма имитатор тока. Подключал и с внешним питанием и как активный датчик.
    Через конфигуратор опрашивал значения. На 7 входе - 0,0 град, на 8 - в зависимости от выставленного тока имитатора.
    Ни каких взаимных влияний я не обнаружил.
    У меня давно на одном модуле в продукции нашей подключены 5 шт - 50м, 1 шт - PT100 и 2 - 4-20. все работает. 4-20 подключены к 7 и 8 входам.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверил ещё раз одновременно с 4 типами датчиков модуль МВ110-8А
    1 вход ТСП Pt100,
    2-4 входы Термопары TXK (L)
    5-6 входы Перемычки
    7-8 входы Датчики 4-20 мА, Датчик вибрации и давления
    питание модуля 8А и ток. датчиков от одного БП.
    всё работает, при отключении токовых датчиков, ТСП показания не меняет 1 Работа МВ110_8А_4 разных датч.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.05.2023 в 09:43.

  8. #8
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Может как то неправильно Лесурмыг подключил? Надо внимательно по документации проверить подключение.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:42
  2. Подбор датчиков
    от Ganimed в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 13:42
  3. УГО токовых датчиков
    от Safron в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 15:41
  4. ТРМ138 совмещение каналов 1 и 2
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:32
  5. обрыв датчиков
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 14:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •