Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК200 -04 кнопка старт/стоп не реагирует на переключение

  1. #1

    По умолчанию ПЛК200 -04 кнопка старт/стоп не реагирует на переключение

    Добрый день! Конфигурирую плк и возник вопрос - проект запустил из под среды CODESYS 3.5 и попробовал остановить приложение с помощью кнопки старт/ стоп. К сожалению плк остался в режиме работы. Плк новый. Также при сбросе питания приложение не стартует. Загрузочное приложение создавал и устанавливал.
    При конфигурировании проекта не менял пароль по умолчанию.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndeyL Посмотреть сообщение
    Добрый день! Конфигурирую плк и возник вопрос - проект запустил из под среды CODESYS 3.5 и попробовал остановить приложение с помощью кнопки старт/ стоп. К сожалению плк остался в режиме работы. Плк новый. Также при сбросе питания приложение не стартует. Загрузочное приложение создавал и устанавливал.
    При конфигурировании проекта не менял пароль по умолчанию.
    Прочитайте Руководство, там написано как работает кнопка Старт/Стоп на ПЛК.
    Остановить работу программы можно, нажав Стоп в CODESYS 3.5, а тумблером на ПЛК только после перезагрузки по питанию. Аналогично и с работой после перезагрузки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 16:00.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо коллега! Вопрос а если питание слетает(контроллер находиться в карьере и нет бесперебойников, то после восстановления питания приложение в проекте не запуститься? Почему так надо - в проекте будут собираться данные по моточасам и получается они после перезагрузки не будут считаться. Как-то можно эту проблему решить или только принудительно? Благодарю за внимание

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndeyL Посмотреть сообщение
    Спасибо коллега! Вопрос а если питание слетает(контроллер находиться в карьере и нет бесперебойников, то после восстановления питания приложение в проекте не запуститься? Почему так надо - в проекте будут собираться данные по моточасам и получается они после перезагрузки не будут считаться. Как-то можно эту проблему решить или только принудительно? Благодарю за внимание
    Если вы создали загрузочное приложение, включили тумблер и запустили проект, после перезагрузки он запустится в работу.
    Для сохранения данных, есть RETAIN переменные, а так же все переменные в слейве, являются энергонезависимыми (RETAIN). Данные в RETAIN записываются при пропадании питания, а при включении продолжают дальше считать, наработку в вашем случае.
    Главное в программе или мастер не должен их сам перезаписывать (обнулять) при включении.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.05.2023 в 17:50.

Похожие темы

  1. КТР-121: кнопка "Старт/Стоп" на котловом КТР не влияет на включение от каскадного КТР
    от FPavel в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.12.2020, 17:37
  2. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 13:28
  4. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 06:08
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •