  1. #11

    По умолчанию

    Для melky
    Для возможности удаленной работы с ПЛК (прошивка) вы предлагаете:
    1. Установить VPN на своем компьютере, где установлен Codesys
    2. Установить VPN на ПРомПК
    3. Установить socat на ПРомПК и настроить проброс порта на ПЛК

    Я правильно понял?

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    существует ли отдельный программный гейтвей, позволяющий удалённо подключиться к ПЛК, через ПромПК, на котором установлен гейтвей?
    VladimirIS если я правильно понял автора, то ПЛК у него ЗА промПК установлен. Но суть вы поняли правильно.
    1 и 2 зависят от сети объекта, где установлен промПК, может там прямые IP и vpn не потребуется.
    3. совершенно верно, либо установка удаленного Gateway от CodeSys либо пробросы необходимых портов через socat, а собственно шлюз использовать тот, который запускается при работе со средой разработки и идет с установочным пакетом CodeSys.

    хуже, когда нет выделенных IP ни на объекте, ни на рабочем месте, но и это можно обойти, только нужен автозапуск AnyDesk с постоянным id на промПК, или аналог, чтобы знать, куда подключиться перед тем как создавать канал связи.
    И воспользоваться например ngrok. Но это уже другая история, кстати опробованная в реальности.

    Вы же в своей системе используете P2P, тут примерно то же самое, только другими способами.
    Последний раз редактировалось melky; 24.05.2023 в 16:37.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    capzap а я о чем пишу выше? что надо ставить какой-то гейтвей на удаленном промПК? тоже банальный проброс портов, только если этот промПК не является сервером сети для ПЛК и они в сети торчат рядом, то iptables тут не применишь скорее всего.
    1. человек озадачился шлюзом на ПЛК почему-то через промПК - почему неизвестно, какая там на объекте организация сети неизвестно и т.д.
    так то если ПЛК в сети предприятия и у них есть vpn вопросов нет, что самый простой путь это порт форвардинг.

    А так уже не раз сталкивались, что вроде и сеть есть, да конторка маленькая, за выделенный IP не платят, а мониторить устройство хотят.
    Или там стоит Cisco, которой рулят только из Москвы и хрен допросишься сделать пробросы.
    В общем вариаций почему не напрямую великое множество.

    Может дождемся автора и он подробнее расскажет на кой там промПК вообще сдался вместо гадания?

    у нас как-то на объектах Ростелека требовался мониторинг в процессе пусконаладки и т.д. Так нам месяц они делали доступы. Был клиент VPN и один IP адрес с кучей портов, стукнешься туда - ИБП1, в другой порт - ПЛК и так далее... Но это же Ростелек, а не какой-то частник или небольшая фирма.
    МТС еще выдавал выделенные IP для юрлиц и ИП, я так и не дождался получения, зато для Сбера по звону с утра сделали к обеду...
    В общем путь не легкий и тернистый для мелких контор, по себе знаю
    Последний раз редактировалось melky; 25.05.2023 в 10:15.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    capzap если люди колхозят в сети промПК для доступа к ПЛК, значит для этого есть причины. Вероятная из них, на момент пусконаладки, отладки и заливки новых программ. И скорее всего есть проблема с организацией доступа к ПЛК на объекте средствами настройки сетей у заказчика. А после отладки промПК снимется с этого объекта и поедет на другой и так далее...

    Если вы не попадали в такие ситуации, то вот как раз не надо чужие советы резать сразу под нож.
    Вариантов там масса на самом деле, по крайней мере не один.

    Самый простой вариант в таком случае, это как раз при установке своего промПК и наличии у себя в компании выделенного IP сделать этот промПК клиентом собственного vpn и сделать необходимые настройки на нем.
    Это может быть и удаленный шлюз CodeSys, который упоминается в теме, и ПК с Windows раз так работало и все что угодно (socat, ngrok - правда голой жопой в интернет) и наверняка и другие решения найдутся.

    Вот у IntraScada свой P2P сервер для этого имеется например. Или как у Teleofis аналогично m2m сервер. Или как у iRZ аналогичная ерунда есть и так далее... При этом ПО из разряда сред разработки, в данном случае CodeSys ни сном ни духом не подозревают, что их обманывают
    Последний раз редактировалось melky; 25.05.2023 в 12:09.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    capzap вы невнимательны. Если есть промПК, а не роутер у организации, который пробросит нужные порты на ПЛК, то тогда промПК должен быть сервером для данного ПЛК, тобишь роутером. Вы уверены что у автора так и есть?
    немного вот подумайте, зачем там тогда промПК и какую роль в сети заказчика он играет? если он не роутер, к нему напрямую не подключен ПЛК, что тогда вы сделаете?

    Вот покажите настройками для примера...

    Потому что просто так не возникает вопросов по установке дополнительной железяки в пару с ПЛК. Особенно на пустом месте.
    з.ы. кстати да, согласен, если промПК поднимет VPN канал и будет указано, какая сеть за ним, он сможет пробросить порты сразу на ПЛК. Если ему крылья не подрежут конечно местные админы...
    Последний раз редактировалось melky; 25.05.2023 в 13:48.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,582

    По умолчанию

    угу, а доступ к ПК с Windows и установленным туда CodeSys возьмется из воздуха мне вон на работе RDP на дом прирезали, при том что я инициатор подключения, а не домашний ПК... IT-шники те еще шутники... и оборудование в придачу...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2017, 23:10
  2. CoDeSys + Linux
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 02.10.2017, 13:28
  3. CoDeSys для OS Linux
    от Алексей Юденко в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 15:23
  4. Запуск CODESYS V3.5 под Linux
    от AndreyS в разделе СПК2хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 20:59
  5. OWEN, Codesys & Linux
    от lunyov_i в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 13:57

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •