Показано с 1 по 3 из 3

Тема: МВ110-224.1ТД контроль датчика

  1. #1
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию МВ110-224.1ТД контроль датчика

    Столкнулись с таким эффектом: некоторые модули при неподключенном тензодатчике не выдают ошибку (не светится светодиод и в конфигураторе статус ОК). Датчики подключаем по 4-х проводной схеме. В данный момент у нас два таких модуля, остальные реагируют нормально. Не понятно по какому алгоритму идет контроль наличия и исправности датчика.
    По ошибке в программе идет блокировка работы установки.

  2. #2
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    331

    По умолчанию

    Ответа не дождался.
    В продолжение этого. Как реализовано контроль исправности тензодатчика? У нас он подключен по 4-х проводной схеме. Перемычки REF-EXC на модуле.
    Что выяснил: если отключить один из входов IN, то ошибка есть, если перемычки стоят, а провод идущий от REF-EXC к датчику поврежден, то ошибки по неисправности датчика нет. Снимаешь одну из перемычек, то ошибка появляется. При этом измеренное значение не всегда уходило в нужную сторону, что бы сработало ограничение на работу механизма.
    Используем тензодатчики с нулевой точкой в середине диапазона измерения. Так как точности измерения не нужна, мы и ставили датчики с 4-я проводами.
    Сейчас переходим на 6-и проводные датчики, но где гарантия, что в самом датчике не произойдет обрыв, соединение REF-EXC останется?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    Ответа не дождался.
    В продолжение этого. Как реализовано контроль исправности тензодатчика? У нас он подключен по 4-х проводной схеме. Перемычки REF-EXC на модуле.
    Что выяснил: если отключить один из входов IN, то ошибка есть, если перемычки стоят, а провод идущий от REF-EXC к датчику поврежден, то ошибки по неисправности датчика нет. Снимаешь одну из перемычек, то ошибка появляется. При этом измеренное значение не всегда уходило в нужную сторону, что бы сработало ограничение на работу механизма.
    Используем тензодатчики с нулевой точкой в середине диапазона измерения. Так как точности измерения не нужна, мы и ставили датчики с 4-я проводами.
    Сейчас переходим на 6-и проводные датчики, но где гарантия, что в самом датчике не произойдет обрыв, соединение REF-EXC останется?
    Обрыв любого из 4 проводов к мосту (любого тензодатчика из 4), приводит к изменению показаний до максимума или минимума (чаще всего вообще за пределы измерений), обрабатывайте показания, а не только ошибки и будет вам счастье.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2023 в 10:38.

Похожие темы

  1. Контроль напряжения модулем МВ110-8ДФ
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 10:18
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.12.2018, 13:09
  3. Контроль за состоянием датчика
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 17:29
  4. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  5. Контроль ошибок МВ110-224.2А при помощи ПЛК
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •