Сообщение от
СергейНовосиб
Ответа не дождался.
В продолжение этого. Как реализовано контроль исправности тензодатчика? У нас он подключен по 4-х проводной схеме. Перемычки REF-EXC на модуле.
Что выяснил: если отключить один из входов IN, то ошибка есть, если перемычки стоят, а провод идущий от REF-EXC к датчику поврежден, то ошибки по неисправности датчика нет. Снимаешь одну из перемычек, то ошибка появляется. При этом измеренное значение не всегда уходило в нужную сторону, что бы сработало ограничение на работу механизма.
Используем тензодатчики с нулевой точкой в середине диапазона измерения. Так как точности измерения не нужна, мы и ставили датчики с 4-я проводами.
Сейчас переходим на 6-и проводные датчики, но где гарантия, что в самом датчике не произойдет обрыв, соединение REF-EXC останется?