Коллеги, прошу дать какие то внятные разъяснения или советы.
Что делать с закупленными модулями ввода-вывода Mx110 H/W v2.0 на разных объектах?
Наверно стоит место получения заказа указать - Ваш сервисный центр для перепрошивки/переадресации?
1. Объект #1 идет модернизация, Заказчик купил модуль МУ110-16Р. Ждали больше месяца. Упакован красиво. Ставлю в шкаф, подключаюсь привычным конфигуратором, привычным кабелем и терплю неудачу.
Подключаюсь с какой-то сильнейшей оказией через новый конфигуратор, но и там нет успеха. Документ читаем и не по разу, особенно после коллизии.
2. Объект #2. Объект удаленный и работаем с местным инженером по Anydesk. Трачу большую часть субботы на очередные попытки смены адресов (МВ110-16ДН). На том конце в субботу человек на работу вышел, так как сроки догорают. Печаль.
3. Объект #3. Там все оборудование смонтировано и тоже модули смонтированы с черной меткой. Наверное даже тратить время не буду, сразу демонтирую со шкафа и отвезу в сервисный центр. Мы то в Москве, тут не далеко.
Что случилось то?
Как это проходит ОТК?