Тема: Проблема связи ПР200-24.4.1.0 и ПРМ-24.2 (Слот 1)

  1. #1

    По умолчанию Проблема связи ПР200-24.4.1.0 и ПРМ-24.2 (Слот 1)

    Добрый день, почтенные коллеги!
    Прошу помощи в решении весьма странной проблемы.
    Есть две схемы управления:
    Тип 1 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.2
    Тип 2 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.1 +ПРМ-24.2 (так определено в слотах в ОЛ и физически установлено)
    Получена партия ПРМ-24.2 (вер. ПО модуля - 1.00) в количестве 12 шт.

    Ситуация №1 - В схеме Тип 2 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 2) связывается с ПР200 - "мявкнуть" не успеваем.
    Ситуация №2 - В схеме Тип 1 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 1, другого же просто нет) не связывается с ПР200 от понятия "ВООБЩЕ"! Ритуальные танцы с бубном выполнили - даже умудрились перепрошить версию ПО модуля до 1.01 (встроено в ОЛ) - сделали в связке схемы Тип 2. Эффект - нулевой.

    Ситуация №3 (это вообще из области психиатрии. а не автоматизации) - в этой партии ПРМ-2 случайно оказался один модуль производства 2021 года (все остальные - 2023 год, прямо "из печки"). От безысходности поставили его в схему Тип 1 - связь установлена мгновенно, так что вопрос по корректности алгоритма снят.

    Моя просьба: Если кто-то тоже столкнулся с такой проблемой, помогите советом - с чем это связано и как это решить.
    Примечания:
    - Версия ОЛ - 2.3.331.0
    - Версия ПО ПР200 - 2.47 (пришлось перешить по просьбе ОЛ при загрузке)
    - Внешние проявления на ПРМ-24.2 после загрузки алгоритма - светится зеленый светодиод "Сеть" и моргает красный светодиод "Авария"
    - В ОЛ при связи с прибором (схема Тип 1) - в информации о приборе данный модуль не определяется

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avis56 Посмотреть сообщение
    Добрый день, почтенные коллеги!
    Прошу помощи в решении весьма странной проблемы.
    Есть две схемы управления:
    Тип 1 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.2
    Тип 2 - ПР200-24.4.1.0 + ПРМ-24.1 +ПРМ-24.2 (так определено в слотах в ОЛ и физически установлено)
    Получена партия ПРМ-24.2 (вер. ПО модуля - 1.00) в количестве 12 шт.

    Ситуация №1 - В схеме Тип 2 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 2) связывается с ПР200 - "мявкнуть" не успеваем.
    Ситуация №2 - В схеме Тип 1 любой модуль ПРМ-24.2 (Слот 1, другого же просто нет) не связывается с ПР200 от понятия "ВООБЩЕ"! Ритуальные танцы с бубном выполнили - даже умудрились перепрошить версию ПО модуля до 1.01 (встроено в ОЛ) - сделали в связке схемы Тип 2. Эффект - нулевой.

    Ситуация №3 (это вообще из области психиатрии. а не автоматизации) - в этой партии ПРМ-2 случайно оказался один модуль производства 2021 года (все остальные - 2023 год, прямо "из печки"). От безысходности поставили его в схему Тип 1 - связь установлена мгновенно, так что вопрос по корректности алгоритма снят.

    Моя просьба: Если кто-то тоже столкнулся с такой проблемой, помогите советом - с чем это связано и как это решить.
    Примечания:
    - Версия ОЛ - 2.3.331.0
    - Версия ПО ПР200 - 2.47 (пришлось перешить по просьбе ОЛ при загрузке)
    - Внешние проявления на ПРМ-24.2 после загрузки алгоритма - светится зеленый светодиод "Сеть" и моргает красный светодиод "Авария"
    - В ОЛ при связи с прибором (схема Тип 1) - в информации о приборе данный модуль не определяется
    Вы настройки при смене конфигурации меняете на соответствующие данной конфигурации или надеетесь на чудо?
    И, это несерьёзно, хотя бы тестовые программы надо выкладывать, здесь нет ясновидящих!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    А при чём тут "Слоты" ? Ведь ПРМ-ы "привязываются" на "вкладке" "модули расширения"
    В "Слотах" привязывается то ,что работает по RS-485.
    А ПРМ-ы к ПР 200 подключаются аккуратным ,гибким ленточным проводом.
    Может,что-то поменялось,но у меня сделано так. "Слоты",конечно и для ПРМ есть ,но ПРМ должны быть чётко привязаны в порядке "последовательности". Специально проверил новую программу . ОЛ и ПР 200-24 ,правда с ПРМ-24-1
    Всё работает.
    Как вариант,конечно..Проверьте провода мультиметром.Возможно ,что в проводах есть повреждение.
    И проверьте то,что правильно ли вставлен этот "ленточный провод". Возможно ,что его надо просто "перевернуть".
    Стыдно признаться,но в первый раз я его тоже не правильно вставил.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 15.08.2023 в 20:26.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Если это может помочь, то вот алгоритмы для каждой схемы:

    Схема Тип 1 - Алгоритм ВТЗ-2

    Схема Тип 2 - Алгоритм ВТЗ-3

    Убедительно прошу не упрекать - схемы шкафов, подбор оборудования и его приобретение выполнено не нами.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы настройки при смене конфигурации меняете на соответствующие данной конфигурации или надеетесь на чудо?
    И, это несерьёзно, хотя бы тестовые программы надо выкладывать, здесь нет ясновидящих!
    Сергей!
    Мне очень стыдно, но хочу уточнить - какие настройки при смене какой конфигурации?
    Алгоритмы для обоих схем прикрепил в предыдущем посте

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avis56 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если это может помочь, то вот алгоритмы для каждой схемы:

    Схема Тип 1 - Алгоритм ВТЗ-2

    Схема Тип 2 - Алгоритм ВТЗ-3

    Убедительно прошу не упрекать - схемы шкафов, подбор оборудования и его приобретение выполнено не нами.
    Если и физически подключены в такой последовательности, в смысле, к ПР200 - ПРМ-1, затем к ПРМ-1 - ПРМ-2, тогда непонятно в чём дело! Можно попробовать поменять их местами, в смысле, изменить порядок подключения на противоположный, я бы изначально так сделал, но Вам видней, может так монтаж легче!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если и физически подключены в такой последовательности, в смысле, к ПР200 - ПРМ-1, затем к ПРМ-1 - ПРМ-2, тогда непонятно в чём дело! Можно попробовать поменять их местами, в смысле, изменить порядок подключения на противоположный, я бы изначально так сделал, но Вам видней, может так монтаж легче!
    Спасибо, Сергей!
    Но, именно схема Тип 2 - ПР200+ПРМ-1+ПРМ-2 работает без проблем. То есть, когда ПРМ-2 в Слоте 2 после ПРМ-1, он привязывается отлично (любой из партии поставки). А когда ПРМ-2 сразу к ПР200 (схема Тип 2 - только один модуль расширения). связи между приборами нет. Также проверены все приборы из этой партии. Исключение - один ПРМ-2 выпуска 2021 года в этой партии привязался сразу к ПР200.
    И вот ситуация №4 (совсем клиника)!
    Пока мы мечемся с проблемой, Заказчик приносит ТРМ-1032М (в конфигурации с одним только модулем ПРМ-2), к которому ошибочно был дозаказан также модуль ПРМ-2. Ну, не разобрался проектировщик в комплекте поставки ТРМа. Мы решили поэкспериментировать. Так вот, в коробке с ТРМом лежал модуль 2021 года выпуска и он связался с ПР200 отлично. А вот ошибочно дополнительно заказанный модуль ПРМ-2 (2023 год) тоже связываться не хочет.
    Вот так

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от avis56 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Сергей!
    Но, именно схема Тип 2 - ПР200+ПРМ-1+ПРМ-2 работает без проблем. То есть, когда ПРМ-2 в Слоте 2 после ПРМ-1, он привязывается отлично (любой из партии поставки). А когда ПРМ-2 сразу к ПР200 (схема Тип 2 - только один модуль расширения). связи между приборами нет. Также проверены все приборы из этой партии. Исключение - один ПРМ-2 выпуска 2021 года в этой партии привязался сразу к ПР200.
    И вот ситуация №4 (совсем клиника)!
    Пока мы мечемся с проблемой, Заказчик приносит ТРМ-1032М (в конфигурации с одним только модулем ПРМ-2), к которому ошибочно был дозаказан также модуль ПРМ-2. Ну, не разобрался проектировщик в комплекте поставки ТРМа. Мы решили поэкспериментировать. Так вот, в коробке с ТРМом лежал модуль 2021 года выпуска и он связался с ПР200 отлично. А вот ошибочно дополнительно заказанный модуль ПРМ-2 (2023 год) тоже связываться не хочет.
    Вот так
    Если по другому у вас не работает(с одним модулем ПРМ-2), другого выбора нет, как докупить ПРМ-1, я так вижу выход из ситуации, если Вас время поджимает и место есть в шкафу для дополнительного ПРМ-1, тогда и конфигурация с модулями расширения будет(получится) универсальная.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если по другому у вас не работает(с одним модулем ПРМ-2), другого выбора нет, как докупить ПРМ-1, я так вижу выход из ситуации, если Вас время поджимает и место есть в шкафу для дополнительного ПРМ-1, тогда и конфигурация с модулями расширения будет(получится) универсальная.
    Да, Сергей!
    Именно такое решение мы и приняли - время действительно поджимает
    А с ОВЕНОМ будем разбираться по рекламации (большая партия у нас), местный сервисный от дилера нам помогает в этом вопросе
    Я предполагаю, что многие из наших коллег могут столкнуться с этой проблемой
    Спасибо!

Похожие темы

  1. Обновил прошивку ПР200 и отвалился 485 слот 2
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 09:42
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
  4. проблема связи с ас2-м
    от amurblag в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 07:54
  5. Проблема связи с ПЛК-150
    от Борисов Дмитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.04.2009, 19:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •