    По умолчанию му 210-502

    Имеется модуль вывода МУ210-502 з/н 121579220932482362 со следующей проблемой:
    периодическое отключение выходов.
    Температура внутри шкафа не превышает +25С. при относительной влажности не более 65% при этом температура самого модуля согласно программе OWEN Configurator составляет 67.8С. При этом устройство не в работе где установлен данный модуль.
    Видео отказа выходов прилагается.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2023-05-17_08-56-19.png 
Просмотров:	44 
Размер:	44.0 Кб 
ID:	67864  
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rosor Посмотреть сообщение
    Имеется модуль вывода МУ210-502 з/н 121579220932482362 со следующей проблемой:
    периодическое отключение выходов.
    Температура внутри шкафа не превышает +25С. при относительной влажности не более 65% при этом температура самого модуля согласно программе OWEN Configurator составляет 67.8С. При этом устройство не в работе где установлен данный модуль.
    Видео отказа выходов прилагается.
    Модулем кто управляет ?

  3. #3

    По умолчанию

    ПЛК 200 серия

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rosor Посмотреть сообщение
    ПЛК 200 серия
    Программа ПЛК не запущена, а выхода модуля щелкают ?

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    а если безопасное значение выходов изменить на что то другое, отличное от нуля, при таком отключении на ноль выхода встают или что то показывают?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте! Приобрели модуль МУ210-502 и не можем связать его с ПЛК110-60 v2
    Мигает красный индикатор ошибки связи и на выходе 0-10в. пусто. Хотя в конфигураторе ПЛК задаю на выход 500 единиц.
    Возможно, ли что CoDeSys 2.3 в готовых шаблонах не поддерживает этот модуль, а только старый МУ210-501?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162544.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	484.1 Кб 
ID:	67942Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162748.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	468.5 Кб 
ID:	67943Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv210.PNG 
Просмотров:	22 
Размер:	112.4 Кб 
ID:	67944Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЛК110-60 V2.PNG 
Просмотров:	26 
Размер:	12.6 Кб 
ID:	67945

    Проделал все тоже самое настроив обмен через Universal Modbus Device и все пошло!
    Выходит что шаблон не поддерживает МУ210-502?
    Последний раз редактировалось tPorte; 23.05.2023 в 07:18.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tPorte Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Приобрели модуль МУ210-502 и не можем связать его с ПЛК110-60 v2
    Мигает красный индикатор ошибки связи и на выходе 0-10в. пусто. Хотя в конфигураторе ПЛК задаю на выход 500 единиц.
    Возможно, ли что CoDeSys 2.3 в готовых шаблонах не поддерживает этот модуль, а только старый МУ210-501?Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162544.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	484.1 Кб 
ID:	67942Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	20230522_162748.jpg 
Просмотров:	18 
Размер:	468.5 Кб 
ID:	67943Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	mv210.PNG 
Просмотров:	22 
Размер:	112.4 Кб 
ID:	67944Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЛК110-60 V2.PNG 
Просмотров:	26 
Размер:	12.6 Кб 
ID:	67945

    Проделал все тоже самое настроив обмен через Universal Modbus Device и все пошло!
    Выходит что шаблон не поддерживает МУ210-502?
    Добрый день!

    Верно, для CODESYS v2.3, к сожалению, нет шаблонов новых модулей. Шаблон МУ210-501 для модуля МУ210-502 не подойдёт.
    Инженер технической поддержки ОВЕН