Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 235

Тема: Проверенные временем ПЧ

  1. #51
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это что-то с чем-то!
    Прям все так плохо? Тут 5 минут работы хомутами и вид будет совсем другой.

  2. #52

    По умолчанию

    Там по сути "заткнут" выхлоп воздуха из радиатора.
    Кроме того, на фото это не видно, но похоже на выхлопных отверстиях лежат весьма толстые провода.
    Не удивительно, что ЧРП перегреется. Другой вопрос, что он должен остановиться по аварии перегрева модулей БТИЗ, но копаться в руководстве именно этого ээээээ [вырезано] мне не хочется. В нем даже земля не проброшена внутри частоника, а техподдержка EKF нагло врет. Не берите такие частоники. Никогда!

  3. #53
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    EKF <...> не берите <...> никогда
    Похоже, это стало рефреном.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #54

    По умолчанию

    Может быть. Но EKF победит.
    Оно идет правильной маркетинговой политикой. Ровно как 1С в 90-е.

  5. #55
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Там по сути "заткнут" выхлоп воздуха из радиатора.
    Кроме того, на фото это не видно, но похоже на выхлопных отверстиях лежат весьма толстые провода.
    Не удивительно, что ЧРП перегреется. Другой вопрос, что он должен остановиться по аварии перегрева модулей БТИЗ, но копаться в руководстве именно этого ээээээ [вырезано] мне не хочется. В нем даже земля не проброшена внутри частоника, а техподдержка EKF нагло врет. Не берите такие частоники. Никогда!
    Тоже думал, что при перегреве ПЧ должен остановиться и защитить себя. Сверху на фото видно же желто-зеленый кабель в одну жилу, то есть частотник заземлен. А нас в городе единственный магазин Интеркабель, который продает частотники и у них ПЧ только ЭКФ.

  6. #56
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Может быть. Но EKF победит.
    Оно идет правильной маркетинговой политикой. Ровно как 1С в 90-е.
    Да, у них сайт классный. К тому же есть бесплатные курсы и уроки по обучению применения и подбора их продукции. Раньше помню у них была преимущественно электрика, а затем релейка и теперь КИП(датчики, ПР, ПЛК, панели оператора).
    Здесь на форуме есть представитель ЭКФ, он читал эту тему и пообещал попробовать помочь с ПЧ, как бы как раз находится в моем городе.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Сверху на фото видно же желто-зеленый кабель в одну жилу, то есть частотник заземлен.
    А двигатель???
    Вы проверьте тестером цепь клеммы PE сверху и пластины для заземления снизу этого частотника. А потом откройте этот частотник.

  8. #58
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А двигатель???
    Вы проверьте тестером цепь клеммы PE сверху и пластины для заземления снизу этого частотника. А потом откройте этот частотник.
    В понедельник гляну

  9. #59
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    Кстати ПЧ ЭКФ 7,5 кВт в Интеркабеле у нас стоит 280 000 тг или 50 000 руб., а тот же ПЧВ1 Овен 7,5 кВт на сайте Акето(представитель Овен в РК) 206 000 тг. или 36 900 руб.

  10. #60
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    498

    По умолчанию

    У кого-нибудь есть опыт эксплуатации преобразователя частоты KIPPRIBOR? Их Овен кстати тоже продает, но мне непонятно какая у них связь

Страница 6 из 24 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 08:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •