Тема: Universal Modbus OPC сервер (InSat): медленный опрос

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Так группировать? Ибо я больше нигде в настройках про группировку не нашел.
    Прошу извинить за порой детсадовские вопросы - я только начинаю осваивать этот ОРС-сервер и сетевые штучки.
    Попробуйте ещё уменьшить в 2 местах до 10-50 ms и задержку до 0 ms, скрин 1 Снимок.JPG

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serge32 Посмотреть сообщение
    Так группировать? Ибо я больше нигде в настройках про группировку не нашел.

    Вложение 67836

    Прошу извинить за порой детсадовские вопросы - я только начинаю осваивать этот ОРС-сервер и сетевые штучки.

    1exan, на два узла разделить не могу. Имеется пока только один шлюз МКОН, а мои сроки поджимают.
    А если создать два узла с одним и тем-же портом?
    Какой период опроса модулей 8А установили?

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо всем ответившим.
    Удалось снизить период опроса всей этой кучи до 15-20 секунд. Пока что доволен. Окончательно будет видно на реальном проекте. Процессы у нас довольно медленны.

    Дополнительных узлов-шлюзов не ставил за неимением таковых. С МКОНом (32 тега)разберусь в процессе наладки. Благодарю за "наводку".

    Протокол Owen не ставил, потому что работать все равно придется с Инсатовским Modbus Universal (купленный).

    Два узла на один и тот же порт попробовал дома - вроде конфликтов не наблюдал. Надо бы поисследовать, но время.....

    Словом, помогли всякие вариации с временами опросов и задержек.

    Еще раз спасибо!

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Вот с запросами на один порт типа от двух мастеров производитель как раз рекомендует увеличивать таймауты, типа МКОН разруливает очередность запросов, чтобы не было наложения ответов... Что может опять увеличить время...
    Но это вариант при опросе устройства с одним адресом за МКОН.
    Вы можете увеличить период опроса модулей 8А так как они медленные сами по себе. Посмотрите время обновления входов модуля, поймете.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Валенок мне кажется вы перегибаете по поводу 3 секунд... или паузы между запросами никак не нужны? речь то ведь в целом о всем цикле... или нагло 3,5 символа тишины и не волнует ?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    3сек - это потолок. И при условии что как-то все 50 (!!!) девайсов на 1-й линии rs.
    У Овена в тесте 32-ух Мх110-ых через МКОН в среднем 2.4 сек получалось. PDF-ка в разделе МКОН-а на сайте лежит. Насчёт 50-и я так и не понял - можно или нет? Если в спецификации МКОН максимум 32 слейва оговаривается. Правда, я не понял и почему именно 32

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А что такое Мx100? На 32х(16/32 ДН) уйдет 250..400мс
    Там пдф-ка есть. Все поросы туда.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Про ограничение в 32 - это не из Мкона, он тут копирайтер из вообще rs485.
    Чё, правда? Именно 485? А можно ссылку?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    imaex, на счёт ссылок, ищите, но инфа устаревшая, зависит от чипов приемопередатчиков. Считается типа как стандарт для интерфейса.

    Так то в Модбас больше 254 кажется, не подключить, адрес однобайтовый.

  9. #19

    По умолчанию

    Да, нашел уже. Никогда внимания не обращал. Насчет устаревшей ничего не могу сказать, не компетентен. Во всяком случае Application Guidelines for TIA/EIA-485-A от 2006 года оговаривает 32 нагрузки для соответствия стандарту. Правда, указывает и на возможность отхода от такового в сторону увеличения. Видимо, тут уже от производителя чипов зависит, во всяком случае TI для своих 256 рисует.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    imaex да, все зависит от чипа, счетчики электроэнергии наших производителей тоже можно подключать больше 32-х. если порыться, можно найти информацию по данному поводу.
    Ну как устаревшая, она по стандарту, а дальше уже зависит от железа, которое развивалось.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Universal Modbus Device или библиотека Modbus.lib?
    от Hemann в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.06.2022, 07:04
  2. ПЛК 63 и Modbus Universal OPC Server
    от mendel1981 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 22:34
  3. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  4. достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232
    от Александр_Гранд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 21:14
  5. Universal device MODBUS ???
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •