    Здравствуйте! Уважаемые знатоки контроллеров, подскажите, пожалуйста.

    В станке работал контроллер "ОВЕН 100" и МДВВ . Обмен по RS-485

    В модуле расширения вышел из строя блок питания по первичке. Неисправность успешно устранили. Теперь на модуле горит только индикатор "ПИТАНИЕ". Нет обмена по RS-485, не горит индикатор "RS-485" и "авария", как это было бы при нарушениях в линии. Линия короткая, блоки рядом.
    Резисторов на линии не было.
    Хотя, судя по всему, ОЖИЛ- при нажатии на кнопки на пульте загораются соответствующие индикаторы на модуле.

    Осциллографа, чтобы проверить обмен, под рукой не было, завтра привезу.
    Индикатор "связь" на корпусе ПЛК тоже не горит, ПЛК исправен. Та часть системы, которой управляет ПЛК, работает нормально.
    Скажие, я правильно понимаю, что даже если нет связи с ПЛК, модуль расширения должен зажечь индикатор "авария". Но горит только "ПИТАНИЕ".
    что я упустил?
    заранее спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Уважаемые знатоки контроллеров, подскажите, пожалуйста.

    В станке работал контроллер "ОВЕН 100" и МДВВ . Обмен по RS-485

    В модуле расширения вышел из строя блок питания по первичке. Неисправность успешно устранили. Теперь на модуле горит только индикатор "ПИТАНИЕ". Нет обмена по RS-485, не горит индикатор "RS-485" и "авария", как это было бы при нарушениях в линии. Линия короткая, блоки рядом.
    Резисторов на линии не было.
    Хотя, судя по всему, ОЖИЛ- при нажатии на кнопки на пульте загораются соответствующие индикаторы на модуле.

    Осциллографа, чтобы проверить обмен, под рукой не было, завтра привезу.
    Индикатор "связь" на корпусе ПЛК тоже не горит, ПЛК исправен. Та часть системы, которой управляет ПЛК, работает нормально.
    Скажие, я правильно понимаю, что даже если нет связи с ПЛК, модуль расширения должен зажечь индикатор "авария". Но горит только "ПИТАНИЕ".
    что я упустил?
    заранее спасибо.
    Так у вас его кишки выскочили, наверно он сделал харакири!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    проверял не закрывая после ремонта блока питания

  4. #4

    По умолчанию

    Модуль вышел из строя и заменить его нечем, т.к снят с производства..

  5. #5

    По умолчанию

    Да заменить, как бы, есть чем - модули в/в, только, если нет исходников от ПЛК, то придется писать проект с нуля самому.

  6. #6

    По умолчанию

    Попробую заменить еще трансвер RS- 485...
    просто не совсем понятно. Если нет обмена по шине- через 5 минут максимум должен загораться индикатр "авария", насколько я понимаю. а тут- ничего. Там по питанию всего-то диодный мост и предохранитель по 220 сгорел. И на кнопки реагирует...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    Попробую заменить еще трансвер RS- 485...
    просто не совсем понятно. Если нет обмена по шине- через 5 минут максимум должен загораться индикатр "авария", насколько я понимаю. а тут- ничего. Там по питанию всего-то диодный мост и предохранитель по 220 сгорел. И на кнопки реагирует...
    Если отключить RS-485 от модуля и подать на него питание - через 5 мин. авария загорается?
    И Вы точно знаете, что в модуле установлен режим аварии на 5мин?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Если отключить RS-485 от модуля и подать на него питание - через 5 мин. авария загорается?
    И Вы точно знаете, что в модуле установлен режим аварии на 5мин?
    Спасибо за информацию. Буду проверять. Послезавтра еду туда с ноутбуком и адаптером rs485 и все проверю

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Буду проверять. Послезавтра еду туда с ноутбуком и адаптером rs485 и все проверю
    Да, там по умолчанию значение "0" стоит, и при этом светодиод "Авария" не загорается и выходы не переходят в аварийное состояние

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, там по умолчанию значение "0" стоит, и при этом светодиод "Авария" не загорается и выходы не переходят в аварийное состояние
    Отдельное спасибо за информацию. Почему -то ожидал "Авария" На форуме читал, что в них часто умирают трансиверы после перепадов напряжения. Перепад как раз был- не зря сгорел диодный мост и предохранитель. Попробую подключится к модулю через rs 485 и, при неудаче, заменить трансивер.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •