Тема: МДВВ модуль дискретного ввода/вывода нет связи с ПЛК "Овен 100" по RS -485

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Если отключить RS-485 от модуля и подать на него питание - через 5 мин. авария загорается?
    И Вы точно знаете, что в модуле установлен режим аварии на 5мин?
    Спасибо за информацию. Буду проверять. Послезавтра еду туда с ноутбуком и адаптером rs485 и все проверю

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    Спасибо за информацию. Буду проверять. Послезавтра еду туда с ноутбуком и адаптером rs485 и все проверю
    Да, там по умолчанию значение "0" стоит, и при этом светодиод "Авария" не загорается и выходы не переходят в аварийное состояние

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, там по умолчанию значение "0" стоит, и при этом светодиод "Авария" не загорается и выходы не переходят в аварийное состояние
    Отдельное спасибо за информацию. Почему -то ожидал "Авария" На форуме читал, что в них часто умирают трансиверы после перепадов напряжения. Перепад как раз был- не зря сгорел диодный мост и предохранитель. Попробую подключится к модулю через rs 485 и, при неудаче, заменить трансивер.

  4. #14

    По умолчанию

    уважаемые форумчане, попробовал подключить ДМВВ через USB-адаптер RS-485 к ПК. Сначала связи не было, после замены микросхема трансивера конфигуратор установил связь с прибором и считал его параметры. Однако, с ПЛК связи по- прежнему нет. Проверил осциллографом наличие сигнала на выводах А и Б контроллера. Увидел осмысленные импульсы, следовательно, интерфейс RS-485 контроллера живой. Я думаю, какие-то проблемы в настройках, поэтому и связи нет.
    снова соединил для пробы контроллер и ДМВВ, но связи нет. По прежнему, ДМВВ реагирует на нажатие кнопок управления, а на выходе- пусто.
    самое интересное, что до неисправности (перегоревший диодный мост и предохранитель в блоке питания ДМВВ) все работало... Ведь не могли же настройки сбиться от сбоя питания...
    Более опытные форумчане, подскажите, может быть, в ДМВВ есть какие-то тонкие настройки есть? И что тут можно вообще упустить? ведь настройки не менялись....
    заранее всем спасибо.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    уважаемые форумчане, попробовал подключить ДМВВ через USB-адаптер RS-485 к ПК. Сначала связи не было, после замены микросхема трансивера конфигуратор установил связь с прибором и считал его параметры. Однако, с ПЛК связи по- прежнему нет. Проверил осциллографом наличие сигнала на выводах А и Б контроллера. Увидел осмысленные импульсы, следовательно, интерфейс RS-485 контроллера живой. Я думаю, какие-то проблемы в настройках, поэтому и связи нет.
    снова соединил для пробы контроллер и ДМВВ, но связи нет. По прежнему, ДМВВ реагирует на нажатие кнопок управления, а на выходе- пусто.
    самое интересное, что до неисправности (перегоревший диодный мост и предохранитель в блоке питания ДМВВ) все работало... Ведь не могли же настройки сбиться от сбоя питания...
    Более опытные форумчане, подскажите, может быть, в ДМВВ есть какие-то тонкие настройки есть? И что тут можно вообще упустить? ведь настройки не менялись....
    заранее всем спасибо.
    Настройки могли слететь, попробуйте установить связь блока с конфигуратором по заводским настройкам, читайте руководство на блок, страница 17-18.
    https://owen.ru/product/mdvv/documentation
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2023 в 23:06.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Настройки могли слететь, попробуйте установить связь блока с конфигуратором по заводским настройкам, читайте руководство на блок, страница 17-18.
    https://owen.ru/product/mdvv/documentation
    спасибо, попробую

  7. #17

    По умолчанию

    сегодня снова пытался установить связь. Подключил конфигуратор и слил настройки. во вложении. Все соответствует рекомендованным в мануале.
    таймаут аварии , действительно, стоял 0. Для пробы изменил на 10 секунд. все отлично работает, при отключении через 10 сек загорается "авария". При передаче данных индикатор RS-485 мигает. Состояние выводов отображается и меняется при нажатии соотвутствующих кнопок на пульте. можно считать, что ДМВВ испавен.
    Но связи нет по-прежнему. Сделал сброс перемычкой.
    Что сделано далее.
    Разобрал ПЛК, почистил от пыли, заменил трансивер RS 485.
    Связи нет по-прежнему, контроллер живой и отрабатывает нормально.

    Подключил нуль-модемным кабелем (можно так?) через RS-232 к ПК. CodesYs c установленным таргетом не видит контроллер.
    Уже идеи кончились... теперь только контроллер менять?
    Последний раз редактировалось remontmob; 18.05.2023 в 23:02.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от remontmob Посмотреть сообщение
    сегодня снова пытался установить связь. Подключил конфигуратор и слил настройки. во вложении. Все соответствует рекомендованным в мануале.
    таймаут аварии , действительно, стоял 0. Для пробы изменил на 10 секунд. все отлично работает, при отключении через 10 сек загорается "авария". При передаче данных индикатор RS-485 мигает. Состояние выводов отображается и меняется при нажатии соотвутствующих кнопок на пульте. можно считать, что ДМВВ испавен.
    Но связи нет по-прежнему. Сделал сброс перемычкой.
    Что сделано далее.
    Разобрал ПЛК, почистил от пыли, заменил трансивер RS 485.
    Связи нет по-прежнему, контроллер живой и отрабатывает нормально.

    Подключил нуль-модемным кабелем (можно так?) через RS-232 к ПК. CodesYs c установленным таргетом не видит контроллер.
    Уже идеи кончились... теперь только контроллер менять?
    Для проверки, модуль можно подключить к Овен ОРС серверу, скачать можно на сайте, через переходник USB-RS485. Подключать по запрограммированным параметрам.
    Можно проверить работу входов и выходов по Модбас.

    Подключиться к ПЛК для программирования из CodesYs можно по изернет или по RS232 Debag специальным кабелем, идёт в комплекте с ПЛК. ПЛК100 ещё и по USB можно.
    Поставить драйвер не забудьте. Но лучше по изернет, работает стабильнее и без ошибок.
    Обучающие видео на сайте и на ю-туб.
    А так же можно запрограммировать ПЛК как слейв и проверить опять ОРС сервером, через переходник USB-RS485.

    Запрограммировать ПЛК как мастер, для работы с модулем и только потом подключать модуль к ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 23:44.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, там по умолчанию значение "0" стоит, и при этом светодиод "Авария" не загорается и выходы не переходят в аварийное состояние
    действительно, 0 стоял.

    вот слитые настройки ДМВВ
    Вложения Вложения

  10. #20

    По умолчанию

    уваажемые форумчане, еще раз прошу вашего внимания.
    Много читал по контроллерам, их программированию и по CodeSys 2.3

    я так понял, что ПЛК "Овен 100" единственный, который не программируется через Owen Logik, а CoDeSys для неспециалиста - слишком сложная программа.
    Тем не менее, разбираюсь, по мере наличия свободного времени и интеллектуальных способностей.
    Итак, моя, возможно, бредовая, версия, что в контроллере произошел сбой и он стал считать себя не Master а Slave. Или какая-то неудачная попытка ремонта. Ведь, осциллограммы на RS 485 контроллера вполне осмыслены. кроме того, я уже заменил трансивер.

    В этой модели контроллера нет USB, значит, будем подключать по Ethernet.
    Нашел на официальном сайте видео с подробной инструкцией по подключению и настройке Codesys и компьютера.
    в инструкции на контроллер нашел главу, где описана работа с Master и Slave.

    К сожалению, доступа к станку пока нет, поеду туда на след. неделе. да и не хотелось бы стереть все имеющееся ПО по незнанию.

    Вопросы к уважаемым форумчанам.
    Можно ли как-то посмотреть текущие настройки контроллера ? Или как в ардуино, только перезалив скетч)
    Можно ли забекапить программу ПЛК на всякий случай ? Не нашел однозначного ответа на этот вопрос.
    Можно ли переключить контроллер из Slave в Master, не изменяя имеющиеся ПО?

    Или мое "переключить контроллер из Slave в Master"- всего лишь дилетантский взгляд на вещи?

    заранее спасибо и извините за мои, возможно, глупые вопросы.
    Последний раз редактировалось remontmob; 24.05.2023 в 18:34.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 12:34
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 09:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •