    По умолчанию

    Пробывал прошивать на прошивки 1.2.1118.1033, 1.3.0309.1257, 1.3.0812.1315 ничего не помогает, проект и настройки конфигуратора по прежнему сбрасываются после перезагрузки или отключения питания контроллера. Точки монтирования остаются такие же. Снимок экрана 2024-03-02 142216.png не знаю даже, что делать дальше...

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rutra9999 Посмотреть сообщение
    Пробывал прошивать на прошивки 1.2.1118.1033, 1.3.0309.1257, 1.3.0812.1315 ничего не помогает, проект и настройки конфигуратора по прежнему сбрасываются после перезагрузки или отключения питания контроллера. Точки монтирования остаются такие же. Снимок экрана 2024-03-02 142216.png не знаю даже, что делать дальше...
    Напишите, пожалуйста, в понедельник утром на support@owen.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Пробывал прошивать на прошивки 1.2.1118.1033, 1.3.0309.1257, 1.3.0812.1315 ничего не помогает, проект и настройки конфигуратора по прежнему сбрасываются после перезагрузки или отключения питания контроллера. Точки монтирования остаются такие же. Снимок экрана 2024-03-02 142216.png не знаю даже, что делать дальше...

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rutra9999 Посмотреть сообщение
    Пробывал прошивать на прошивки 1.2.1118.1033, 1.3.0309.1257, 1.3.0812.1315 ничего не помогает, проект и настройки конфигуратора по прежнему сбрасываются после перезагрузки или отключения питания контроллера. Точки монтирования остаются такие же. Снимок экрана 2024-03-02 142216.png не знаю даже, что делать дальше...
    Напишите, пожалуйста, в понедельник утром на support@owen.ru

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вложение 74265подскажите что еще может жутко тормозить контроллер, после перезагрузки df еще успел сделать, а top уже не выполнился. веб-конфигуратор вообще не открылся. Все началось после пропадания питания в выходные, частота отказов в облаке на картинке Вложение 74266
    У вас файловая система некорректно разметилась - видно, что под overlayfs выделили ~13 Мб (а не ~70, как должно быть), и они забиты на 100%.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
    Можете приложить к письму ссылку на этот пост.

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    после пропажи питания, не после прошивки?
    Я не буду сейчас что-то утверждать.
    На уровне гипотезы: это могло произойти после прошивки (как давно вы прошивали этот контроллер, кстати?), а после недавней перезагрузки в файлы логов добавились новые записи - и в этот момент память забилась на 100%.

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не помню, судя по проекту который мне понадобился на этом плк, возможно март 2023.
    Версия с логами имеет право на существование, выполнил команды find /overlay -size +500k выбрал от чего можно избавится, в моем случае это rm -rf /overlay/upper/root/.cache/pip, перегрузил контроллер через /sbin/reboot оверлай стал 72%
    Ок. Если нужно концептуальное решение, а не временное - то это через support@owen.ru

  8. #18
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,257

    По умолчанию

    нет, сейчас загрузил проект создал загрузочное, добавился 1 процент, на пару лет хватит, а там всяко новая прошивка будет, потом и буду смотреть
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблема запуска после отключения питания ПЛК-110-60 с MasterScada4D
    от Leonid_Polenov в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2021, 10:42
  2. ПЛК 100 после отключения питания
    от Guk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 16:21
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 06:33
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •