Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Еще раз про выгрузку проекта из ПЛК160 [М02].

  1. #1

    По умолчанию Еще раз про выгрузку проекта из ПЛК160 [М02].

    Добрый день.
    Прошу помощи, с ОВЕНом ранее практически не работал.
    Имею на столе ПЛК160 [М02]. Записываю на него свою программу, без исходников. Потом скачиваю с него три файла ( 2 default b 1 config). После скачивания делаю сброс до заводских и, после передергивания питания, закидываю эти три файла в ПЛК. передергиваю питание. После всего этого в ПЛК эти 3 файла есть, но ПЛК не стартует. Можно узнать, что я делаю не так, либо не делаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stolbovvo Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1 Записываю на него свою программу, без исходников.
    2 После скачивания делаю сброс до заводских
    3. и, после передергивания питания, закидываю эти три файла в ПЛК. \
    4. передергиваю питание. После всего этого в ПЛК эти 3 файла есть, но ПЛК не стартует. Можно узнать, что я делаю не так, либо не делаю?
    1. что в вашей интерпретации значит "записываю"?
    2. каким образом?
    3. каким образом "закидываете"? порядок ваших действий с момента нажатия "подключиться"
    4. а почему плк должен стартовать?

  3. #3

    По умолчанию

    Ответы:
    1,2,3. Записываю и считываю двумя способами: с помощью команд ПЛК-браузера и программы PLCComander. В обоих случаях по итогу, командой dir наблюдаю в ПЛК файлы default.prg, default.chk, config.dat, но контроллер не стартует, ведет себя, как пустой.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А без выгрузки файлов и обратной закачки плк стартует?
    При остановленном ПЛК выгружаю default.prg, default.chk, config.dat в корневой С:. Если после этого захочу запустить - проблем не будет. Если залью эти же файлы обратно в ПЛК, например с помощью PLCComander, он ведет себя уже как пустой. надпись меню кодесис СТАРТ не активна при установленном подключении.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    28

    По умолчанию

    Попробуйте эту утилиту для загрузки файлов в папку firmware положите ваши файлы default
    MO2 ПЛК есть косяк с загрузкой файлов таким способом там после загрузки каждого файла нужно делать паузу
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stolbovvo Посмотреть сообщение
    Ответы:
    но контроллер не стартует, ведет себя, как пустой.
    а сброс как делаете? Старт из онлайна? и в каком положении тумблер?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TOPan Посмотреть сообщение
    Попробуйте эту утилиту для загрузки файлов в папку firmware положите ваши файлы default
    MO2 ПЛК есть косяк с загрузкой файлов таким способом там после загрузки каждого файла нужно делать паузу
    Благодарю, вашей программой все получилось без проблем, с первого раза.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а сброс как делаете? Старт из онлайна? и в каком положении тумблер?
    Благодарю, ваши вопросы выявили ряд пробелов в понимании.

Похожие темы

  1. ПЛК160 или ПЛК160(М02) - как определить?
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 14:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 17:32
  3. ПЛК160(Master)+МВВ+ПЛК160(slave), по Modbus RTU
    от NikolaevV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 18:07
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Клонирование проекта ПЛК160>ПЛК110-60
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 22:03