Показано с 1 по 8 из 8

Тема: СНТ, диспетчеризация насосов

  1. #1

    По умолчанию СНТ, диспетчеризация насосов

    Добрый день,
    Имеется:
    -СНТ на 900 участков по 8 соток
    -5 3х-фазных скважинных насосов от 6 до 16кВт
    -7 ёмкостей от 60 до 300 м3
    -протяжённость разбросанности хозяйства около 600 метров
    -оптоволокно по периметру
    -временами перекос фаз и аварийное отключение насосов
    -сторож, который включает/выключает насосы, открывает/закрывает задвижки на ёмкостях на основе своего, иногда не объяснимого, взгляда на бренный мир
    -регулярная проблема с отсутствием воды в ёмкостях
    -желание понимать на первом этапе статистику работы насосов и запасов воды в ёмкостях
    -желание на втором этапе иметь автоматизацию включения/отключения
    -прямые руки, опыт не промышленной автоматизации и объектно-ориентированного программирования
    -некий бюджет
    -предварительное желание видеть всё это на owen.cloud

    Не имеется:
    -проекта
    -знаний оборудования owen

    Вопросы:
    -Примерная стоимость проекта
    -Примерная стоимость оборудования

    ТЗ:
    -возможность видеть графики работы насосов, статистику объёма воды в ёмкостях, статистику ошибок насосов.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dars73rus Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Имеется:
    -СНТ на 900 участков по 8 соток
    -5 3х-фазных скважинных насосов от 6 до 16кВт
    -7 ёмкостей от 60 до 300 м3
    -протяжённость разбросанности хозяйства около 600 метров
    -оптоволокно по периметру
    -временами перекос фаз и аварийное отключение насосов
    -сторож, который включает/выключает насосы, открывает/закрывает задвижки на ёмкостях на основе своего, иногда не объяснимого, взгляда на бренный мир
    -регулярная проблема с отсутствием воды в ёмкостях
    -желание понимать на первом этапе статистику работы насосов и запасов воды в ёмкостях
    -желание на втором этапе иметь автоматизацию включения/отключения
    -прямые руки, опыт не промышленной автоматизации и объектно-ориентированного программирования
    -некий бюджет
    -предварительное желание видеть всё это на owen.cloud

    Не имеется:
    -проекта
    -знаний оборудования owen

    Вопросы:
    -Примерная стоимость проекта
    -Примерная стоимость оборудования

    ТЗ:
    -возможность видеть графики работы насосов, статистику объёма воды в ёмкостях, статистику ошибок насосов.
    Так Вам "шашечки" или ехать?
    В смысле, обычно графики(тренды) как бонус к системе АСУ, а не наоборот!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    Ну если облако Овен а у вас оптика, то наверное вам нужен ПЕ210 и преобразователь оптика-Ethernet
    Какие-то датчики уровня, и либо ПЛК либо я бы предложил Scada на одноплатник или промПК и сварганить управление на нем, все данные можно получить из облака и в зависимости от выбора скада даже заставить через облако посылать команды.
    Ибо устанавливать на каждом узле еще и ПЛК (без ПЕ210) будет дорого. Лучше какой-нибудь самый простой ПР типа ПР100, 102 которого хватит по входам/выходам. Да хоть китайские какие ПР, не важно...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    з.ы. ПР103 или какой-там, сразу с Ethernet портом и он должен подключаться к Облаку без шлюзов (уточните этот момент) тогда преобразователь из оптики в медь и данный ПР. И управление и в облаке будет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dars73rus Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Не имеется:
    -проекта
    -знаний оборудования owen

    Вопросы:
    -Примерная стоимость проекта
    -Примерная стоимость оборудования

    ТЗ:
    -возможность видеть графики работы насосов, статистику объёма воды в ёмкостях, статистику ошибок насосов.
    в принципе это не сложно, но не видя этого в живую, имея минимум вводных, дистанционно сложно спроектировать.
    на месте нельзя найти знающих людей, и приценится ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    мда уж, ПР103 >24 т.р. слишком жирно для задачи.
    ПЕ210 8160р но если с ним вместе покупать любое ПР то ценник так же окажется жирным.

    Тут либо 1-й вариант, либо 2-й, но с другим ПР (не Овен), подходящим под задачу, чтобы не было выстрером по воробьям из пушки....

    з.ы. либо не делать мозг с облаком Овен, а сразу брать конвертеры Оптика-RS485 и просто какое-то ПР для управления. Если в СНТ можно организовать даже внутреннюю сеть, то будете видеть все когда дома.
    , а если хочется извне, то там где поставится ПК со Scada нужен реальный IP ну или например Кинетик из последних, они могут создать SFTP сервер через свое облако... Правда для Android встроенных средств для подключения клиентом нет вроде...
    Последний раз редактировалось melky; 12.05.2023 в 14:31.

  7. #7

    По умолчанию

    dars73rus СНТ ваше сезонное, или круглогодичное ? сколько так называемых сторожей "диспетчеров" где они, есть ли пункт, или это из местных проживающих, емкости это что ? РЧВ или РИВ как они сосредоточены, открытые уличные, в помещение и т.д. мало вводных для понимания на чем собирать диспетчеризацию. вариантов масса, поэтому и советов ноль.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dars73rus Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Имеется:
    ...
    -оптоволокно по периметру
    ...
    Забор? или

Похожие темы

  1. Чередование насосов (случай для 3-х насосов)
    от 07Fobos в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:04
  2. ТРМ132, диспетчеризация.
    от oookvk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:08
  3. ПЛК-73 и диспетчеризация
    от Anthonymus в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 22:18
  4. Замудрёная диспетчеризация
    от Safron в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 11:36
  5. Диспетчеризация ВКУ
    от DoC_II в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 23:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •