Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ1 - скорость изменения показаний

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию ТРМ1 - скорость изменения показаний

    Здравствуйте! Прибор служит только для индикации выходной частоты частотного преобразователя. С аналогового выхода частотника сигнал 4..20 мА подается на ТРМ. Уж очень медленно меняются показания. Запаздывание 3-5 секунд. Есть ли у него в настройках такой параметр. Входной фильтр я отключил совсем. FiL.b* = off.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    С аналогового выхода частотника сигнал 4..20 мА подается на ТРМ. Уж очень медленно меняются показания. Запаздывание 3-5 секунд.
    А сила тока изменяется без задержки?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прибор служит только для индикации выходной частоты частотного преобразователя. С аналогового выхода частотника сигнал 4..20 мА подается на ТРМ. Уж очень медленно меняются показания. Запаздывание 3-5 секунд. Есть ли у него в настройках такой параметр. Входной фильтр я отключил совсем. FiL.b* = off.
    Для наибольшего быстродействия надо максимально увеличить полосу действия фильтра или отключить этот фильтр!
    И максимально уменьшить постоянную времени фильтра:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Постоянная времени фильтра_2.png 
Просмотров:	13 
Размер:	90.6 Кб 
ID:	67816

    Зачем мучить свой организм и заниматься гаданием, в смысле, лучше РЭ посмотреть!

    re_trm1_1-ru-83049-1.47.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2023 в 12:44.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    А сила тока изменяется без задержки?
    Скорость изменения сигнала аналогового выхода с частотника я не измерял. Может и действительно в этом причина. Но на это я повлиять не могу. В частотнике таких настроек нет.
    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Зачем мучить свой организм и заниматься гаданием, в смысле, лучше РЭ посмотреть!
    Фильтр я отключил совсем. ОФФ.
    "ПС"
    Да, отключение времени фильтра помогло. Недоглядел. Спасибо.
    Последний раз редактировалось lagutin; 12.05.2023 в 14:51.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Скорость изменения сигнала аналогового выхода с частотника я не измерял. Может и действительно в этом причина. Но на это я повлиять не могу. В частотнике таких настроек нет.
    Вроде в любом ПЧ есть время разгона-торможения, у Вас же выходная частота через аналоговый выход выводится, если разгон-торможение секунд 10 или больше, разумеется и сигнал на аналоговом выходе будет относительно медленно меняться!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.07.2021
    Адрес
    Орел
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Нет. Я и смотрел по частотнику. Там уже 50, а ТРМ через 5 секунд "догоняет". Но все решилось. Я отключил время и стал довольно резво показывать. Практически одновременно. Спасибо еще раз.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Скорость изменения сигнала аналогового выхода с частотника я не измерял. Может и действительно в этом причина. Но на это я повлиять не могу. В частотнике таких настроек нет.

    Фильтр я отключил совсем. ОФФ.
    Тогда зайдите в соседнюю настройку в смысле, постоянную времени фильтра и значение измените с "2" на "0", надеюсь, это не сильно Вас затруднит, в смысле, Вы проблему хотите исправить(найти) или спорить, правда не понятно в чём здесь проблема заключается, может и нет никаких проблем, в смысле, сначала надо выяснить, что показания действительно запаздывают, а не повторяют входные!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Нет. Я и смотрел по частотнику. Там уже 50, а ТРМ через 5 секунд "догоняет". Но все решилось. Я отключил время и стал довольно резво показывать. Практически одновременно. Спасибо еще раз.
    Слава Богу, в смысле, здравый смысл восторжествовал!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Скорость изменения параметра
    от Deamon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2021, 16:57
  2. Скорость вывода показаний 8АС
    от Coolboy в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.10.2020, 21:33
  3. скорость изменения температуры
    от Deadmopo385 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 11:24
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 19:06
  5. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02

Ваши права