Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Замирание показаний МВ110-224.2А

  1. #1

    По умолчанию Замирание показаний МВ110-224.2А

    Добрый день. Имеется МВ110-224.2А, используется для подключения датчиков 4-20 мА. Проблема в том, что на модуле замирают показания.
    Ко входу 1 подключил задатчик, потом переподключил на вход 2. Так вот на входе 1 остались последние показания и передаются на OPC server. Так же происходит и со вторым входом.
    Как это побороть?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Добрый день. Имеется МВ110-224.2А, используется для подключения датчиков 4-20 мА. Проблема в том, что на модуле замирают показания.
    Ко входу 1 подключил задатчик, потом переподключил на вход 2. Так вот на входе 1 остались последние показания и передаются на OPC server. Так же происходит и со вторым входом.
    Как это побороть?
    Попробуйте те-же манипуляции, но с контролем выходных значений через конфигуратор.
    В общем-то надо контролировать ещё и сигналы диагностики входов, т.к. при неисправности входного сигнала показания могут быть любые

  3. #3

    По умолчанию

    2023-05-12 08_33_25-Window.png
    на регистрах 2 и 8 те 2023-05-12 08_36_30-Window.pngже показания, что и на входах, только без десятичной точки

  4. #4

    По умолчанию

    Ни чего не подключено
    2023-05-12 08_42_14-Window.png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shvitaliy Посмотреть сообщение
    Ни чего не подключено
    2023-05-12 08_42_14-Window.png
    Float остаётся последний измеренный, в Статусе висит ошибка Нет датчика(61451 - F00B), в Целочисленном тоже ошибка висит. Обрабатывайте ошибки и не будет проблем.
    0 - ОК, F00B - нет датчика, F00D - обрыв
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.05.2023 в 11:23.

  6. #6

    По умолчанию

    Можете установить тип сигнала 0-20мА, тогда модуль не будет ловить обрыв - и делать преобразование в ФЕ и контроль обрыва уже в приёмнике сигнала

Похожие темы

  1. Задержка показаний ПР200
    от Андрей1992 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 23:35
  2. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  3. МВ110 8A Точность показаний ТС
    от werg в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2018, 13:38
  4. Демпфирование показаний
    от vex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 08:28
  5. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •