    По умолчанию MB210-101

    Здравствуйте ! Вчера из за просадки напряжения на модуле МВ210-101 записался кривой IP адрес, что интересно в шкафу он не один такой, на остальных все нормально. Последняя прошивка 1.1.3, прибор 2021 года. Это нормальное поведение прибора или это говорит о косвенной неисправности ?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    После просадки напряжения существует вероятность некорректного завершения работы файловой системы модуля. Это приводит к ошибке чтения установленных сетевых настроек и сбросу на резервные.
    Ошибка встречается редко, подумаем как исключить такую ситуацию.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    После просадки напряжения существует вероятность некорректного завершения работы файловой системы модуля. Это приводит к ошибке чтения установленных сетевых настроек и сбросу на резервные.
    Ошибка встречается редко, подумаем как исключить такую ситуацию.
    Кстати с МК110-8ДН.4Р H/W v2.0 такая же история.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Скажите, а почему Вы пытаетесь конфигурировать именно во время якобы просадки напряжения?
    где я об этом писал ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Тогда что Вы вкладываете в смысл фразы такая же история
    То что при просадке питающего напряжения, происходит сброс сетевых настроек.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Ага, значит все таки сброс а не кривая запись
    Ну дак я в 1 посте так все и расписал, незнаю с чего вы взяли что "почему Вы пытаетесь конфигурировать именно во время якобы просадки напряжения?"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nick2015 Посмотреть сообщение
    Кстати с МК110-8ДН.4Р H/W v2.0 такая же история.
    Обновите прошивку модуля на версию 1.43. Повторится ли ситуация?
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Обновите прошивку модуля на версию 1.43. Повторится ли ситуация?
    Прошивку сразу обновил, ждем новых скачков...

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте! У меня следующая проблема: необходимо подключить датчики "сухой контакт". Подключаю по схеме, резисторы 1кОм. Все входы "сухой контакт" уходят в ошибку: светодиоды горят красным, в конфигураторе пишет "обрыв датчика", хотя на входе модуля измерял сопротивление 2 Ома при замкнутом контакте, 986 Ом при разомкнутом. Входы 4-20 мА работают нормально. Что это может быть?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Недашковский Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У меня следующая проблема: необходимо подключить датчики "сухой контакт". Подключаю по схеме, резисторы 1кОм. Все входы "сухой контакт" уходят в ошибку: светодиоды горят красным, в конфигураторе пишет "обрыв датчика", хотя на входе модуля измерял сопротивление 2 Ома при замкнутом контакте, 986 Ом при разомкнутом. Входы 4-20 мА работают нормально. Что это может быть?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37412

Похожие темы

  1. MB210-101 + OwenConfigurator
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Мх210
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 09:38
  2. MB210-101 сухой контакт
    от knskey в разделе Мх210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 15:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.11.2021, 16:04
  4. MB210-202 запись базу MySQL.
    от cd1room в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.03.2021, 00:35
  5. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 20:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •