Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПР220

  1. #1

    По умолчанию ПР220

    Добрый день не могу найти мануал по подключению датчика уровня жидкости в Owen logic. Не могли бы вы подсказать если
    I1 - max ур.
    I2- сред. ур.
    I3- min ур.
    Ai - 4:20мА
    80ом:20ом
    Как подключить это в овене

  2. #2

    По умолчанию

    Датчик уровня любой

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    Датчик уровня любой
    В сосудах под избыточным давлением часто для измерения уровня применяют датчики дифференциального давления, в смысле у Вас датчик дифференциального давления?
    Также для определения уровня используют и кондуктометрические датчики, может у Вас кондуктометрические датчики?
    Короче, сначала надо выяснить какой у Вас датчик и в зависимости от этого потом его подключать!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Так правильно?
    А в макросе что? Можно было и проект прикрепить в расширенных настройках.
    И не понятно зачем вам при 3 входах с датчика уровня, 3 выхода?

  6. #6

    По умолчанию

    в макросе 2 логические функции "или". Как я понял 3 входа это 3 уровня, нижний, средний и максимальный

  7. #7

    По умолчанию

    По поводу файла, я не вижу где его можно прикрепить

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    в макросе 2 логические функции "или". Как я понял 3 входа это 3 уровня, нижний, средний и максимальный
    Вот так можно сделать 3 уровня по токовому входу 4-20 мА 1 Датчик уровня.jpg

    Прикрепить файл можно в Расширенных настройках, Добавить файл
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.05.2023 в 10:17.

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо, но какие типы переменных выбирать?132.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    Спасибо, но какие типы переменных выбирать?132.png
    Булевские, как на вашем скрине, чтобы работало в эмуляции, поставьте галки энергонезависимость.

Похожие темы

  1. 0...10V В 4...20мА с помощью ПР220
    от riht1975 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16

Ваши права