Тема: Лямбда-зонд - подключение к ПЛК

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.06.2022
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    37

    По умолчанию Лямбда-зонд - подключение к ПЛК

    Коллеги всех приветствую!

    Вопрос у меня следующий: у меня есть проект, где я автоматизировал щеповую котельную на латвийских котлах ORIONS. На котельной установлены два котла ORIONS - 3H4 мощностью по 3 мВт каждый и маленький ручной котел ORIONS -2H2M мощностью 1 мВт для ГВС на лето.

    Так вот, котельная эта была автоматизирована на Siemens S7-400, но заводская автоматика пришла в негодность ввиду ненадлежащего хранения (консервации). Что я сделал - выкинул нафиг сименс и сделал с нуля все на ОВЕНе. Котельная прекрасно отработала сезон, в целом все устраивает но есть один нюанс который очень хотелось бы доделать:

    Вентиляторы поддува сейчас управляются в ручную (частота вращения), а должны управляться регулятором, который поддерживает необходимый % кислорода в уходящих газах. У латышей это было реализовано через Lambdasonde NGK OZA685-WW1 - обычный автомобильный лямбда-зонд. Только загвоздка в том, что он выдает сигнал 0-1,3 В и нужен преобразователь lambda transmitter - OZA, 12V ip. / 0-10V op чтобы ПЛК мог воспринимать этот сигнал. Оба этих прибора разумеется не купить...

    Я начал искать варианты и, как раз в этот момент, попал на наладку щеповых котлов "Гейзер" Ковровского завода. Технология там точно такая же, но там ребята используют лямбду BOSH 1 St/Pc и преобразователь ETAS CSB105.1-2. Лябду такую купить можно без проблем, а вот преобразователь я найти не смог. Видимо он тоже попал в "черный список".

    Так вот, ребята поделитесь пожалуйста опытом кто сталкивался с такой проблемой и как вы ее решали. Всем спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Siemens S7-400... выкинул нафиг... и сделал с нуля все на ОВЕНе
    ... жестко Вы "рубите", однако...

    прошу прощения за оффтоп, не сдержался...

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Если у ПЛК есть вход 0-10В то нафига вам какие-то преобразователи сдались? Просто в настройках входа ставите масштабирование 0-10В. На датчик кидаете экранированный кабель с сечение жилы потолще и масштабирование делаете програмно.

    0-1,3В попадают в диапазон 0-10В.
    Я так на ПР200 использую датчик температуры LM335 у которого диапазон напряжения вообще в пределаз 2,15 - 3,7В всего на всю шталу температур.

    нашли блин проблему... основная тут это потери в кабеле, но думаю если погрешность в пару % вас никак не убивает, то можно пробовать.

    если проще сказать, пофигу какую лямбду вы используете, лишь бы выходное напряжение у него было в пределах 0-10В а не обязательно строго таким же.
    И даже если у него не линейная характеристика а ступенями, это тоже обходится через else if и скалированием каждой ступеньки.

    Вот пример формулы, когда характеристика датчика не линейна. Ставили нам тут на генератор датчик и тарировали по 5 литров.

    Код:
    double Benzscale (double inp)
    {
    double res = 0;
    if (inp > 0 & inp < 773) res = Scaler (inp, 53, 773, 0, 5);
    else if (inp > 773 & inp < 1468) res = Scaler (inp, 774, 1467, 5, 10);
    else if (inp > 1467 & inp < 2061) res = Scaler (inp, 1468, 2060, 10, 15);
    else if (inp > 2060 & inp < 2452) res = Scaler (inp, 2061, 2451, 15, 20);
    else if (inp > 2451 & inp < 2870) res = Scaler (inp, 2452, 2869, 20, 25);
    else if (inp > 2869 & inp < 3278) res = Scaler (inp, 2870, 3277, 25, 30);
    else if (inp > 3277 & inp < 3700) res = Scaler (inp, 3278, 3699, 30, 35);
    else if (inp > 3699 & inp < 4096) res = Scaler (inp, 3700, 4095, 35, 36);
    return res;
    }
    думаю смысл понятен. Scaler это линейная формула масштабирования где входная переменная. 0 и макс значения датчика и 0 и макс литража. и в зависимости от ступеньки нули смещаются... Для нелинейных датчиков тоже можно применить что-то подобное
    Последний раз редактировалось melky; 10.05.2023 в 09:38.

  4. #4

    По умолчанию

    Аналоговые входы - это типа МВ110-224.8А?
    Ну так у него входы напряжения 0…1 В.
    И зачем толстые провода, какие потери, если входное сопротивление не менее 200 кОм?
    Привести эти ваши 0...1,3 В к 0…1 В с помощью резистивного делителя, и все дела.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Eugene.A интересная у вас логика, если человек ищет с преобразователем в 0-10В то вероятно такие входа есть в наличии иначе и вопрос бы звучал иначе.

    Толстые не в плане 1мм2, а хотя бы не применять UTP с их 0,022 или сколько там...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Аналоговые входы - это типа МВ110-224.8А?
    Ну так у него входы напряжения 0…1 В.
    И зачем толстые провода, какие потери, если входное сопротивление не менее 200 кОм?
    Привести эти ваши 0...1,3 В к 0…1 В с помощью резистивного делителя, и все дела.
    Человек же написал, что надо 0...10 В. Надо сварганить схему на ОУ, и все дела.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Человек же написал, что надо 0...10 В. Надо сварганить схему на ОУ, и все дела.
    Хотелось бы знать, где у Овена 0...10 В?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    8AC, на счет ПЛК не помню, 150-е были тоже вроде с 0-10В, 160-й ПЛК например + ПР-ки

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    8AC...
    А, ну да, я и забыл, что они не только токовые, но и напряжения.

  10. #10

    По умолчанию

    Можно поставить преобразователь напряжение/ ток , например, 4-20ма особенно если провод длинный , лучше будет.