Тема: Объявление начального значения элементу ввод данных (СП315)

  1. #1

    По умолчанию Объявление начального значения элементу ввод данных (СП315)

    Добрый день, господа. Требуется вводить определенные значения через элемент ввод данных, регистр Я указываю области ПЛК. Если обесточить панель, введённые данные обнуляются. Можно ли как-то прописать начальное значение в панели, чтобы после пропажи питания они восстанавливались? Через макрос или ещё как-то? Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Господа все в Париже. Определитесь:
    1.Кто мастер. Судя по "области ПЛК" - панель?
    2.Кто хранитель параметров
    //несвязанные вещи
    Панель у меня добавлена в проект кодесиса как слэйв девайс. При добавлении ввода данных я выбираю 4х регистр и указываю номер регистра.

    Кто хранитель в этом случае я не знаю.
    В плк я пробовал объявлять переменные как энергонезависимые, но после отключения питания все равно значения теряются.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Вы не знаете кто у вас хранитель? Найдите цыганку какую нить. Или оба проекта кладите сюда
    Может подскажете как узнать? Я думал на форуме можно помощи найти, а пока могу только оценить ваши остроумные высказывания.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gatling Посмотреть сообщение
    Добрый день, господа. Требуется вводить определенные значения через элемент ввод данных, регистр Я указываю области ПЛК. Если обесточить панель, введённые данные обнуляются. Можно ли как-то прописать начальное значение в панели, чтобы после пропажи питания они восстанавливались? Через макрос или ещё как-то? Заранее спасибо.
    Вот соседняя тема, мой пост #11 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37801&page=2#11

    Вот ещё тема, с таким же вопросом, мой ответ #2 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37860
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2023 в 11:35.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот соседняя тема, мой пост #11 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37801&page=2#11

    Вот ещё тема, с таким же вопросом, мой ответ #2 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37860
    Спасибо, попробую Ваш вариант

Похожие темы

  1. Проблема при считывании данных ПЛК110-60 с СП315
    от dvmitry в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 08:14
  2. Ввод значения местный и верхний уровень
    от Charli18 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.03.2020, 07:24
  3. Ввод значения переменной
    от Антон_Б в разделе СПК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 12:19
  4. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57
  5. Ввод значения
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 12:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •