Тема: В ПЛК210 не загружается приложение из-за неразрешенных ссылок в owen_pid_regs

  1. #1

    Exclamation В ПЛК210 не загружается приложение из-за неразрешенных ссылок в owen_pid_regs

    Всем доброго времени суток.
    Столкнулся с проблемой на ПЛК210 с версией ядра 3.5.14.30 - после перезагрузки по питанию перестало запускаться приложение. При попытке загрузить из CodeSys пишет о семи неразрешенных ссылках типа ON_OFF_HIST_REG__Main, dig_fltr__main связанных с owen_pid_regs. Кроме того пишет о несоответствии версии ПЛК в проекте и устройстве, хотя версия таргета выбрана 1.5.14.36. Версия библиотеки 1.5.14.33 и компиляция проходит без ошибок.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Komrade82 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток.
    Столкнулся с проблемой на ПЛК210 с версией ядра 3.5.14.30 - после перезагрузки по питанию перестало запускаться приложение. При попытке загрузить из CodeSys пишет о семи неразрешенных ссылках типа ON_OFF_HIST_REG__Main, dig_fltr__main связанных с owen_pid_regs. Кроме того пишет о несоответствии версии ПЛК в проекте и устройстве, хотя версия таргета выбрана 1.5.14.36. Версия библиотеки 1.5.14.33 и компиляция проходит без ошибок.
    Добрый день.
    Судя по всему, у вас повредился конфигурационный файл в памяти ПЛК.
    Самый простой способ решить проблему - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки со сбросом настроек.

  3. #3

    По умолчанию

    Хм. С прошивкой уже были проблемы - пытался на 16 версию прошить (неудачно). Перепрошивка на ту же версию через веб интерфейс возможна?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Komrade82 Посмотреть сообщение
    Хм. С прошивкой уже были проблемы - пытался на 16 версию прошить (неудачно). Перепрошивка на ту же версию через веб интерфейс возможна?
    Да, если прибор выпущен после июня 2020 года (у первой партии не хватало места для размещения файла прошивки в памяти).
    И нужно будет установить галочку Удаление настроек устройства.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, получилось восстановить приложение.

Похожие темы

  1. ПЛК210. Загрузочное приложение
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 18:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 09:10
  3. вопрос о поддержки ссылок в МС3
    от e46ers в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 09:52
  4. Только пять ссылок?
    от Вадим2881 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 09:53
  5. Многопоточное приложение
    от SSV_VGTA в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 00:18

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •