Показано с 1 по 8 из 8

Тема: передача 4...20мА по RS-485

  1. #1

    По умолчанию передача 4...20мА по RS-485

    Доброго времени суток!
    Вопрос по передаче 4...20мА по RS-485.
    Есть ПР100 (Master) и ПР200 (Slave)
    соединяются по RS-485.
    На ПР100 приходит AI 4...20мА. Источник- калибратор токовой петли. В режиме отладки показывает точное значение соответствующее калибратору.
    На ПР200 сигнал приходит не корректный. Через макрос "Маштабирование 4...20..." при увеличении тока до 20мА показывает на выходе с макроса "Не число"
    Были поменяны в разных вариациях последовательности регистров. Результата нет. Регистр 516.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Вопрос по передаче 4...20мА по RS-485.
    Есть ПР100 (Master) и ПР200 (Slave)
    соединяются по RS-485.
    На ПР100 приходит AI 4...20мА. Источник- калибратор токовой петли. В режиме отладки показывает точное значение соответствующее калибратору.
    На ПР200 сигнал приходит не корректный. Через макрос "Маштабирование 4...20..." при увеличении тока до 20мА показывает на выходе с макроса "Не число"
    Были поменяны в разных вариациях последовательности регистров. Результата нет. Регистр 516.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю?
    Регистор здесь не причём, что в него запишите то и прочтете
    Последний раз редактировалось Евений; 04.05.2023 в 11:24.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Вопрос по передаче 4...20мА по RS-485.
    Есть ПР100 (Master) и ПР200 (Slave)
    соединяются по RS-485.
    На ПР100 приходит AI 4...20мА. Источник- калибратор токовой петли. В режиме отладки показывает точное значение соответствующее калибратору.
    На ПР200 сигнал приходит не корректный. Через макрос "Маштабирование 4...20..." при увеличении тока до 20мА показывает на выходе с макроса "Не число"
    Были поменяны в разных вариациях последовательности регистров. Результата нет. Регистр 516.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю?
    Скрины сделайте, как вы передаёте. Какую переменную используете. Что приходит на вход макроса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.05.2023 в 11:13.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Вопрос по передаче 4...20мА по RS-485.
    Есть ПР100 (Master) и ПР200 (Slave)
    соединяются по RS-485.
    На ПР100 приходит AI 4...20мА. Источник- калибратор токовой петли. В режиме отладки показывает точное значение соответствующее калибратору.
    На ПР200 сигнал приходит не корректный. Через макрос "Маштабирование 4...20..." при увеличении тока до 20мА показывает на выходе с макроса "Не число"
    Были поменяны в разных вариациях последовательности регистров. Результата нет. Регистр 516.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю?
    И не забудьте указать в свойствах входа масштабирования нижняя и верхняя границы 4 и 20 мА111.png

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Вопрос по передаче 4...20мА по RS-485.
    Есть ПР100 (Master) и ПР200 (Slave)
    соединяются по RS-485.
    На ПР100 приходит AI 4...20мА. Источник- калибратор токовой петли. В режиме отладки показывает точное значение соответствующее калибратору.
    На ПР200 сигнал приходит не корректный. Через макрос "Маштабирование 4...20..." при увеличении тока до 20мА показывает на выходе с макроса "Не число"
    Были поменяны в разных вариациях последовательности регистров. Результата нет. Регистр 516.
    Подскажите пожалуйста что не так делаю?
    И вот ещё не мало важное при использовании для передачи переменной типа: Float. В приборе мастер поиграйтесь настройками передачей регистора/байта112.png

  6. #6

    По умолчанию

    поигрался. в Slave 2143
    в Master делаю 2143 не работает
    3412 не работает
    4321 не работает
    стоит убрать галочки с регистров на пр200 данные появляются
    не могу понять почему так.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    поигрался. в Slave 2143
    в Master делаю 2143 не работает
    3412 не работает
    4321 не работает
    стоит убрать галочки с регистров на пр200 данные появляются
    не могу понять почему так.
    Настраивайте только в мастере, в слейве не надо, поставте поумолчанию

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин81 Посмотреть сообщение
    поигрался. в Slave 2143
    в Master делаю 2143 не работает
    3412 не работает
    4321 не работает
    стоит убрать галочки с регистров на пр200 данные появляются
    не могу понять почему так.
    В слейве галки на работают, в Мастере если передаёт правильно со снятыми галками, значит это и есть правильный вариант.

Похожие темы

  1. ДТС-И 4-20мА
    от Wladislaw в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 10:43
  2. ПЛК-63 подключение 4-20мА
    от Deamon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 08:40
  3. 4..20мА -> 0..10В
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.04.2016, 18:20
  4. Из 4-20мА в 0-5мА?????
    от sterx86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 16:57
  5. Управление 4-20мА и обратная связь 4-20мА
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 19:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •