Интересный момент получается. ТРМ148, конфигурация 4, режим ПИД-регулирование.
Прибор держит температуру точно на 10 градусов выше уставки. Т.е. ставлю 25 градусов - держит четко 35!!!
Ставлю 38.2 - держит четко 48.2!!! Наконец ставлю 54.7 - держит чётко 64.7!!!!
Никаких коррекций не вводилось. Всё по умолчанию с "EasyGoTPM148". Только коэффициенты ПИД заданы в "конфигураторе ТРМ148".
Уже весь конфигуратор облазил. Делал инициализацию с повторной конфигурацией - результат одно и тоже, плюс 10 градусов.
Не случалось такого, ни у кого?