Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Ограничение управления оператору

  1. #1

    По умолчанию Ограничение управления оператору

    Добрый день, камрады. Такой вопрос - как рядовому оператору в режиме исполнения в верхней панели управления оставить активными только пару кнопок ("завершение сеанса" и "выход из режима исполнения"), а остальные сделать неактивными?

  2. #2

    По умолчанию

    Компьютер - Режим исполнения - Настройки - снять флаг "Основная панель" и "Панель вызова документов". Это уберет панель совсем.
    Команда - тип дискретный - Действия - Системные. Там будут действия завершения сеанса и выхода из режима исполнения
    Спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Компьютер - Режим исполнения - Настройки - снять флаг "Основная панель" и "Панель вызова документов". Это уберет панель совсем.
    Команда - тип дискретный - Действия - Системные. Там будут действия завершения сеанса и выхода из режима исполнения
    Спасибо большое