Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Обмен ПЛК210 и СП315Р

  1. #1

    По умолчанию Обмен ПЛК210 и СП315Р

    Добрый день. На обучающем видео «настройка обмена в режиме Modbus TCP Slave» показано каким образом настроить обмен между панелью оператора СП310 (Мастер) и ПЛК 210 (Слейв). Задание значения , которое должно передаться на ПЛК, происходит с одного цифрового табло, а прием значения с ПЛК на другое табло. Объясняется это тем (если я не прав прошу поправить), что в одном случае применяются Холдинг-регистры , а в другом случае Input-регистры контроллера. Но вот вопрос. Как быть в том случае если при первоначальном включении установки переменным должны быть присвоены значения по умолчанию, заложены программой, которые в последствии изменяются пользователем? Т.е. как в холдинг-регистры записать значения «по-умолчанию»? Это же сделать, наверное, невозможно. Может для этого можно применить ФБ MB_TcpSlave, как показано в видео «настройка обмена в реж. Modbus TCP Slave через библ. OwenCommun-on. ПРОШУ СОВЕТА.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    Добрый день. На обучающем видео «настройка обмена в режиме Modbus TCP Slave» показано каким образом настроить обмен между панелью оператора СП310 (Мастер) и ПЛК 210 (Слейв). Задание значения , которое должно передаться на ПЛК, происходит с одного цифрового табло, а прием значения с ПЛК на другое табло. Объясняется это тем (если я не прав прошу поправить), что в одном случае применяются Холдинг-регистры , а в другом случае Input-регистры контроллера. Но вот вопрос. Как быть в том случае если при первоначальном включении установки переменным должны быть присвоены значения по умолчанию, заложены программой, которые в последствии изменяются пользователем? Т.е. как в холдинг-регистры записать значения «по-умолчанию»? Это же сделать, наверное, невозможно. Может для этого можно применить ФБ MB_TcpSlave, как показано в видео «настройка обмена в реж. Modbus TCP Slave через библ. OwenCommun-on. ПРОШУ СОВЕТА.
    СП 315 вам для чего? Вы же с неё задаёте уставки, ну так и запишите их в энергонезависимую память PFW первый раз
    и функц. областью при включении копируйте из PFW в PSW, а потом передавайте куда надо.
    В ПЛК можно инициализировать переменные при включении или записать их в RETAIN. И не обязательно они должны быть в регистрах обмена,
    когда надо передать , тогда и присваиваете.
    Кроме того переменные (холдинг регистры) в слейве и так RETAIN, они будут сохраняться, если их не перезаписывать в программе. Короче вариантов полно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2023 в 18:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Поскольку Овеновскими приборами занимаюсь недавно, многого еще не знаю и совет про использование функц.области надо посмотреть. На счет дальнейших рекомендаций поспорил бы. Я ведь так и поступаю. Создаю Retain переменную, присваиваю ей значение "по-умолчанию". Так как оператор должен знать какое значение "по-молчанию" заложено в установке значит эта переменная уже будет участвовать в обмене. Через входной регистр будет передана в панель и отображаться на цифровом табло. Оператору может потребоваться изменить это значение на свое, для этого он должен будет ввести новое значение , но уже в табло цифрового ввода, где будет задействован холдинг регистр. Получается две переменных, одна привязана к входному регистру, вторая к холдинг регистру. Здесь-то и возникает, у меня по крайней мере трудность, а как из этих двух переменных значения передать в третью, рабочую в коде программы переменную. Сначала передать значение входной переменной, со значением по-умолчанию, а затем значение переменной холдинг регистра со значением введенным оператором?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Поскольку Овеновскими приборами занимаюсь недавно, многого еще не знаю и совет про использование функц.области надо посмотреть. На счет дальнейших рекомендаций поспорил бы. Я ведь так и поступаю. Создаю Retain переменную, присваиваю ей значение "по-умолчанию". Так как оператор должен знать какое значение "по-молчанию" заложено в установке значит эта переменная уже будет участвовать в обмене. Через входной регистр будет передана в панель и отображаться на цифровом табло. Оператору может потребоваться изменить это значение на свое, для этого он должен будет ввести новое значение , но уже в табло цифрового ввода, где будет задействован холдинг регистр. Получается две переменных, одна привязана к входному регистру, вторая к холдинг регистру. Здесь-то и возникает, у меня по крайней мере трудность, а как из этих двух переменных значения передать в третью, рабочую в коде программы переменную. Сначала передать значение входной переменной, со значением по-умолчанию, а затем значение переменной холдинг регистра со значением введенным оператором?
    Вот простой пример
    Есть уставка температуры Т уст, задаётся с панели, ваш алгоритм должен поддерживать Т воды около уставки.
    При достижении уставки, выключается нагрев, при снижении включается. Если оператор меняет Т уст ( параметры настройки с панели),
    то и Т воды изменится ( оперативные параметры из ПЛК).
    Ничего перезаписывать не надо, одно не мешает другому.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.05.2023 в 09:14.

  5. #5

    По умолчанию

    Да, вот еще один момент. В панели на табло цифрового ввода задал значение, это значение в плк присвоилось retain переменной. Выключил питание плк и панели. После подачи напряжения питания на плк и панель, переменная значение сохранила, как и должно быть, а вот на табло с которого ввод производился высвечивается ноль. Почему не поясните?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KIB52 Посмотреть сообщение
    Да, вот еще один момент. В панели на табло цифрового ввода задал значение, это значение в плк присвоилось retain переменной. Выключил питание плк и панели. После подачи напряжения питания на плк и панель, переменная значение сохранила, как и должно быть, а вот на табло с которого ввод производился высвечивается ноль. Почему не поясните?
    Очевидно запись с Дисплея в ПЛК, происходит однократно, в момент нажатия Enter после ввода значения.
    Поэтому и надо, при включении панели, записать в дисплей уставки из PFW.
    Вот похожая тема с перезаписью значений PFW.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...365#post407365
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.05.2023 в 13:57.

  7. #7

    По умолчанию

    Еще раз спасибо, буду пробовать.

  8. #8

    По умолчанию

    При использовании OCL регистры ведь наложены друг на друга? я для обмена использую массив ворд`ов и инициализирую нужные элементы при первом цикле плк. пока не проверял на практике, но должно работать

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.09.2023, 14:01
  2. Панель СП315Р и ПЛК 210-03
    от Gatling в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 21:11
  3. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  4. Панель СП315Р и TCP
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 20:26
  5. панель СП315Р
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •